Buonasera,

c'è da ampliare un impianto di rivelazione incendi in un complesso industriale poichè costruiscono un nuovo capannone

la ditta installatrice comunica al cliente che la centrale esistente sull'impianto del 2006 non è certificata EN 54-2 pertanto non è possibile collegare la nuova parte di impianto a questa ma è da sostituire

è vero o ci stanno marciando?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3015
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggio da weareblind »

Come facciamo a rispondere? È plausibile.
Terminus
Messaggi: 12604
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggio da Terminus »

A meno di ampliare l'impianto esistente per meno del 50% e con apparecchi identici, che non saranno marcati CE, non puoi allacciare apparecchi marcati CE ad una centrale che non lo è. L'installazione non sarebbe a regola d'arte, ovvero secondo UNI 9795 e regolamento CPR.
Alternativa: lasciare l'esistente così com'è e mettere una nuova centrale solo per il nuovo capannone, con moduli I/O per collegare gli allarmi dei due impianti ed eventuali trasmissioni a distanza delle segnalazioni.
Avatar utente
tutor7
Messaggi: 645
Iscritto il: ven lug 19, 2013 11:17

Re: ampliamento impianto rivelazione incendi

Messaggio da tutor7 »

Marca centrale?