Buonasera,
c'è da ampliare un impianto di rivelazione incendi in un complesso industriale poichè costruiscono un nuovo capannone
la ditta installatrice comunica al cliente che la centrale esistente sull'impianto del 2006 non è certificata EN 54-2 pertanto non è possibile collegare la nuova parte di impianto a questa ma è da sostituire
è vero o ci stanno marciando?
ampliamento impianto rivelazione incendi
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3047
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: ampliamento impianto rivelazione incendi
Come facciamo a rispondere? È plausibile.
Re: ampliamento impianto rivelazione incendi
A meno di ampliare l'impianto esistente per meno del 50% e con apparecchi identici, che non saranno marcati CE, non puoi allacciare apparecchi marcati CE ad una centrale che non lo è. L'installazione non sarebbe a regola d'arte, ovvero secondo UNI 9795 e regolamento CPR.
Alternativa: lasciare l'esistente così com'è e mettere una nuova centrale solo per il nuovo capannone, con moduli I/O per collegare gli allarmi dei due impianti ed eventuali trasmissioni a distanza delle segnalazioni.
Alternativa: lasciare l'esistente così com'è e mettere una nuova centrale solo per il nuovo capannone, con moduli I/O per collegare gli allarmi dei due impianti ed eventuali trasmissioni a distanza delle segnalazioni.
Re: ampliamento impianto rivelazione incendi
Marca centrale?