finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
Con il COPI le superfici di aerazione sono state rigidamente regolamentate;
nel mio caso ho le finestre asservite ad un IRAI; rilevo l'incendio apro la finestra
Domanda:
se l'attuatore del motore mi apre a vasistas la finestra di 1 mq per un angolo di soli 30°, nel computo delle aerazioni devo ridurre
il mq? Di quanto e con che logica?
nel mio caso ho le finestre asservite ad un IRAI; rilevo l'incendio apro la finestra
Domanda:
se l'attuatore del motore mi apre a vasistas la finestra di 1 mq per un angolo di soli 30°, nel computo delle aerazioni devo ridurre
il mq? Di quanto e con che logica?
Re: finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
imho di quanto in effetti si apre, cioè i due laterali e il superiore..
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
Quoto Giotisi.
L'apertura sarà quella netta geometrica di passaggio aria.
L'apertura sarà quella netta geometrica di passaggio aria.
Re: finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
Per semplificare il calcolo non si potrebbe ricorrere al prospetto 3 della norma UNI 9494-1 dove viene detto che le finestre incernierate su un lato orizzontale o su un lato in verticale con un angolo di apertura di 30° si applica un coefficiente di correzione pari a 0,30?
Superficie finestra 2,00m x 1,00m = 2,00 mq * 0,3 = 0,60 mq superficie utile di smaltimento.
Fattibile?
Superficie finestra 2,00m x 1,00m = 2,00 mq * 0,3 = 0,60 mq superficie utile di smaltimento.
Fattibile?
Re: finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
Grazie.
Eh..si ci rimetto un botto, in effetti potresti avere ragione, ma se ci sto dentro semplifico il calcolo. Se vedo che manca aerazione allora faccio il calcoletto più di fino.
Re: finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
ma qua non si va di fino... e non si fa nessun calcolo... con 30° di apertura la superficie "geometrica" è maggiore di quella della finestra stessa* (ad es nel caso della finestra 1x1, somma del rettangolo superiore che misura 0,52 e dei due triangoli laterali che misurano 0,25 ciascuno; nel caso della finestra 2x1, somma del rettangolo che misura 1,04 e dei due triangoli che misurano 0,99, disegnatelo con autocad se non ci credete )
*salvo che sia una vetrata continua, cioè più larga che alta