LUOGO SICURO TEMPORANEO E SCALA PROTETTA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 504
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

LUOGO SICURO TEMPORANEO E SCALA PROTETTA

Messaggio da GMP »

Buongiorno,

Una semplice conferma.

Siamo tutti concordi a considerare una scala protetta come luogo sicuro temporaneo e quindi calcolare la lunghezza di esodo fino alla porta di accesso?

La verifica della lunghezza di esodo finisce alla scala perché ho la bidirezionalità dei percorsi.

Grazie
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1230
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: LUOGO SICURO TEMPORANEO E SCALA PROTETTA

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Leggo ora. Tabella S.4-26 è quello che cerchi. (esempio 2).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Rispondi