COPI - REAZIONE AL FUOCO NON CONSIDERATA?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

COPI - REAZIONE AL FUOCO NON CONSIDERATA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Deposito molto grande (50.000 mq) fatto con il COPI, con piccolo compartimento adibito ad uffici sul bordo (600 mq). Per quest'ultima la RTV uffici non è applicabile in quanto parte da 300 persone in su. Decido comunque di applicare la RTO anche agli uffici in modo da avere omogeneità (i VV.F. non dovrebbero fare storie, anche perchè l'alternativa sarebbe applicare il DM 22/02/2006 ma non mi sembra il massima fare una scarpa e uno zoccolo per una costruzione nuova).

Domande:
1. Secondo la RTO per la parte di deposito non sono previsti requisiti di reazione al fuoco (rischio vita A). Significa che posso mettere materiale anche non classificato? Se sì come è possibile che il COPI non faccia richieste quantitative? In pratica è rimasto tutto come nel DM 10/03/1998? :?
2. Così facendo neanche per gli uffici avrei richieste di reazione al fuoco. Mi sembra un po' strano perchè ad esempio il DM 22/02/2006 prevedeva dei requisiti.

Grazie.
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO NON CONSIDERATA?

Messaggio da Gmeister »

Secondo me si, puoi avere materiali non classificati.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO NON CONSIDERATA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Gmeister ha scritto: lun giu 22, 2020 12:40 Secondo me si, puoi avere materiali non classificati.
Intendi anche negli uffici?
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO NON CONSIDERATA?

Messaggio da Gmeister »

Se gli uffici hanno Rvita prevalente è in A, come il deposito, direi di si.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO NON CONSIDERATA?

Messaggio da mmaarrccoo »

Gmeister ha scritto: lun giu 22, 2020 14:26 Se gli uffici hanno Rvita prevalente è in A, come il deposito, direi di si.
In effetti guardavo il DM 22/02/2006 e per uffici di tipo 1 (il mio caso se usassi quel DM), neanche lì sono richiesti requisiti di reazione al fuoco. L'incongruenza tra DM 22/02/2006 e COPI ci sarebbe allora su uffici di tipo 2 (fino a 300 persone) in quanto nel DM 22/02/2006 ci sono prescrizioni mentre nel COPI no perchè la RTV non si applica e la RTO nulla chiede per il tipo A.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: COPI - REAZIONE AL FUOCO NON CONSIDERATA?

Messaggio da weareblind »

L'incongruenza è nei servizi accessori del paragrafo 8, la sala riunioni.