Potere Calorifico - DM 10/03/2005

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
GMP
Messaggi: 506
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Potere Calorifico - DM 10/03/2005

Messaggio da GMP »

Buongiorno,

Calcolo del Carico di incendio per una ditta che produce isolanti termici per tubazioni e pannelli fonoassorbenti. I materiali sono in schiuma elastomerica, materiale espanso. Dalla scheda di sicurezza tecnica leggo che il materiale è classificato per reazione al fuoco, con euroclasse Bl-S2-d0.

Per trovare il PCI posso fare riferimento alla tabella 3 del DM 10/03/2005 assegnando quindi un PCI di 7,5 MJ/m? Dalla tabella si desume che che il rilascio totale di calore (THR600s) è pari a 7,5 MJ

Il PCI è da intendersi per metro lineare di prodotto, corretto?

Grazie
Terminus
Messaggi: 12651
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Potere Calorifico - DM 10/03/2005

Messaggio da Terminus »

Non puoi utilizzare il dato THR come PCS/PCI.
Il primo è relativo al rilascio nei primi 600 secondi, il carico di incendio deve invece tenere conto del rilascio di energia termica del materiale fino alla sua completa combustione.
La classificazione di reazione al fuoco per le classi B e superiori non comprende la determinazione del PCS.
GMP
Messaggi: 506
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: Potere Calorifico - DM 10/03/2005

Messaggio da GMP »

Grazie Terminus, avevo letto "rilascio totale di calore" tralasciando i 600s e pensavo andasse bene. Mi tocca fare una ricerca più approfondita allora. Purtroppo non sempre i PCI sono facili da trovare.

Buona Giornata!