Buongiorno, vorrei chiedere info a chi ha piu' esperienza di me e si è trovato magari nella stessa situazione: Valutazione progetto di una scuola esistente anni 80 con CPI scaduto e opere di riqualificazione da eseguire.
Progettazione con il Codice: per la categoria OA e HB non è richiesta la rete idranti esterna ma solo interna. Tuttavia per soddisfare la soluzione conforme della S9 operatività antincendio, in assenza di rete idranti esterna propria dell'attività, si può utilizzare un idrante comunale, collegato alla rete pubblica, entro un raggio max di 500 metri dai confini dell'attività con determinate caratteristiche. E se l'idrante NoN esiste in zona o non garantisce i 300 litri/min.... quale puo' essere un piano B?
Grazie
Progettazione con il Codice: per la categoria OA e HB non è richiesta la rete idranti esterna ma solo interna. Tuttavia per soddisfare la soluzione conforme della S9 operatività antincendio, in assenza di rete idranti esterna propria dell'attività, si può utilizzare un idrante comunale, collegato alla rete pubblica, entro un raggio max di 500 metri dai confini dell'attività con determinate caratteristiche. E se l'idrante NoN esiste in zona o non garantisce i 300 litri/min.... quale puo' essere un piano B?
Grazie
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
installare uin idrante a colonna, collegato alla propria alimentazione idrica, la quale ovviamente dovrà poter fornire i 18mc richiesti, senza sommarli a quelli relativi alla protezione interna.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
se l'idrante pubblico non è presente concordo con quanto dice Terminus
se invece l'idrante pubblico esiste ma non garantisce i 300 l/min per 60 minuti, difficilmente garantirai le stesse prestazioni installando l'idrante a valle della alimentazione idrica (da acquedotto) della tua scuola.
la rete interna dovrebbe invece essere garantita da acquedotto (2 idr. a muro DN45 con 120l/min @ 2bar o 4 naspi DN25 con 35l/min @ 2 bar - durata 30 minuti)
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
grazie per il suggerimento.... ma quindi l'idrante a colonna
- deve essere all'interno della mia attività;
- deve avere sempre i 300 litri/min?
- 18 mc dell'alimentazione idrica... scusa l'ignoranza, sono dovuti a?...devo andare a leggere la norma!
- deve essere all'interno della mia attività;
- deve avere sempre i 300 litri/min?
- 18 mc dell'alimentazione idrica... scusa l'ignoranza, sono dovuti a?...devo andare a leggere la norma!
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
per la rete interna ho previsto i naspi e non gli idranti.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
300 l/min x 60 minuti minimi di alimentazione = 18.000 litri
L'idrante a colonna sarà esterno alla scuola, ovviamente all'interno dell'area di pertinenza della stessa.
Se hai l'impianto interno alimentato dall'acquedotto, ma questo non ti può dare i 300 l/min, potresti installare una riserva idrica con rincalzo per sopperire alla differenza di portata acquedotto-idrante a colonna.
L'idrante a colonna sarà esterno alla scuola, ovviamente all'interno dell'area di pertinenza della stessa.
Se hai l'impianto interno alimentato dall'acquedotto, ma questo non ti può dare i 300 l/min, potresti installare una riserva idrica con rincalzo per sopperire alla differenza di portata acquedotto-idrante a colonna.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
ma questo vuol dire comunque andare in deroga? cioè nella norma non trovo questa soluzione...
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Perchè deroga ?
Il COPI consente di fornire i 300 l/min collegando l'idrante al proprio impianto.
L'impianto lo realizzi secondo le norme tecniche di riferimento 10779 e 12845.
Il COPI consente di fornire i 300 l/min collegando l'idrante al proprio impianto.
L'impianto lo realizzi secondo le norme tecniche di riferimento 10779 e 12845.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Perché il COPI parla di idrante comunale in assenza di rete Idranti esterna.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Stai leggendo il vecchio COPI 2015.
Buttalo via.
Buttalo via.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Grazie, hai ragione Terminus ..ho riscaricato l'ultimo aggiornamento maggio 2020!
Buona giornata
Buona giornata
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Buongiorno.
Ma...io usando il Codice arrivo a determinare che l'impianto idranti interno NON mi serve....
poi arrivo alla strategia S.9 ...e l'acquedotto non soddisfa...
Devo installare una cisterna, un gruppo pompaggio e un idrante (cioè in pratica fare l'impianto) pur se nella strategia S.6 NON ne avevo bisogno???
Ma...io usando il Codice arrivo a determinare che l'impianto idranti interno NON mi serve....
poi arrivo alla strategia S.9 ...e l'acquedotto non soddisfa...
Devo installare una cisterna, un gruppo pompaggio e un idrante (cioè in pratica fare l'impianto) pur se nella strategia S.6 NON ne avevo bisogno???
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
I criteri di attribuzione S9 non coincidono con quelli S6, quindi può verificarsi quello che dici.
Inoltre l'idrante esterno è richiesto in assenza di protezione esterna propria dell'attività, quindi potresti avere la protezione interna o anche non averla.
Inoltre l'idrante esterno è richiesto in assenza di protezione esterna propria dell'attività, quindi potresti avere la protezione interna o anche non averla.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Perdonate, ma voi è mai capitato di usare per la S.9 un idrante comunale?
Cioè io sono circondato da idranti comunali, ma sapete se è possibile fare una prova per dimostrare i 300 lt/min e l'autonomia di 60 minuti presso l'ente distributore.
O pure è assodato che lo garantisca?
Cioè io sono circondato da idranti comunali, ma sapete se è possibile fare una prova per dimostrare i 300 lt/min e l'autonomia di 60 minuti presso l'ente distributore.
O pure è assodato che lo garantisca?
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Hai chiesto se ti fanno una certificazione di portata garantita ?
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Mah, puoi fare tu una prova di portata e pressione con manometro, e poi chiedi affidabilità.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Mi hanno risposto che non garantiscono la portata tramite una dichiarazione.
Ho chiesto se possono far uscire dei tecnici per fare una prova, ma non mi hanno ancora risposto.
wearblind non credo si possa aprire un idrante pubblico senza permesso, tra l'altro fossi fuori città, ma devo farlo in centro a Milano.
Ho chiesto se possono far uscire dei tecnici per fare una prova, ma non mi hanno ancora risposto.
wearblind non credo si possa aprire un idrante pubblico senza permesso, tra l'altro fossi fuori città, ma devo farlo in centro a Milano.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Ed anche se riesci a provare l'idrante con una portata sufficiente, chi ti garantisce che quella prestazione l'avrai h24 per 300 giorni/anno ?
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Scusa Terminus, non capisco. Quando hai un cliente direttamente allacciato ad acquedotto comunale, tu cosa fai? Fai prova di portata e pressione, diciamo livello 2 protezione interna, ti accerti di 3 idranti UNI 45 a 120 l/Min e 0,2 MPa. Poi chiedi affidabilità a gestore. L'affidabilità attesta solo le 60 h/anno max di malfunzionamento. Come fai a sapere che la prova di portata e pressione sarà positiva anche domani? Non lo sai, ma perché dovrebbe scendere il valore di pressione? Cosa altro puoi fare? Tu cosa altro fai?
L'autonomia di 60 minuti, essendo rete pubblica, è automatica. La portata no, ma se non puoi aprirlo... Chiedi il permesso di provarlo, servono poi pochi secondi.
L'autonomia di 60 minuti, essendo rete pubblica, è automatica. La portata no, ma se non puoi aprirlo... Chiedi il permesso di provarlo, servono poi pochi secondi.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Io chiedo la dichiarazione dei valori di portata e pressione con l'affidabilità prevista.
Finora me le hanno date, ma capisco che altrove le cose possono andare diversamente.
Se l'acquedotto non possiede le caratteristiche richieste ad un'alimentazione antincendio, allora non può essere utilizzato per tale compito, mi sembra pacifico.
La pressione potrebbe anche modificarsi nel tempo, per variazioni della rete, modifiche alle stazioni di pompaggio, aumento delle prese su quel ramo di acquedotto e via dicendo.
Finora me le hanno date, ma capisco che altrove le cose possono andare diversamente.
Se l'acquedotto non possiede le caratteristiche richieste ad un'alimentazione antincendio, allora non può essere utilizzato per tale compito, mi sembra pacifico.
La pressione potrebbe anche modificarsi nel tempo, per variazioni della rete, modifiche alle stazioni di pompaggio, aumento delle prese su quel ramo di acquedotto e via dicendo.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Mai chiesta. Provo personalmente, e tanto mi faccio bastare.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Mah, se l'acquedotto serve solo per la S9, allora probabilmente me lo farei bastare anche io.
Non me la sentirei invece per l'alimentazione di un impianto interno.
Non me la sentirei invece per l'alimentazione di un impianto interno.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Io sono fermamente convinto che con questa richiesta del COPI stanno uscendo problemi inesistenti.
Un idrante pubblico, o meglio, un acquedotto pubblico, non può non garantire 300 l/min su ogni suo ramo, anello o quello che sia.
Provare per credere.
Un idrante pubblico, o meglio, un acquedotto pubblico, non può non garantire 300 l/min su ogni suo ramo, anello o quello che sia.
Provare per credere.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Ma la 10779: 2021 non impone di verificare la contemporaneità della rete interna + UNI 70 esterno?
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Veramente sì.
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Puoi indicarmi dove ?
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Prospetto B.1 nota 5
Se non serve meglio
Se non serve meglio
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: idrante esterno comunale entro i 500 mt
Anche secondo me. Anche se si applicano banalmente le formule della NFPA esce verificato.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.