Impianto idranti su progetto approvato nel 2010

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Impianto idranti su progetto approvato nel 2010

Messaggio da fabbretto »

Ciao a tutti.

Sono in possesso di un progetto approvato nel lontano 2010 (ex attività 85 del DM 16-02-1982) ed ora devono adeguare a rete idranti.

Mi sorge un dubbio: per la progettazione devo applicare la UNI attuale e il DM 20-12-2012, giusto? Quindi i requisiti riportati nella relazione tecnica del DM del 1992 sono superati?

Grazie.
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010

Messaggio da stfire »

Si , se l'impianto lo progetti ed installi oggi devi seguire UNI 10779:2014 e DM 20.12.2012
Del progetto approvato consideri solo il fatto che è stata prevista una rete idranti .
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010

Messaggio da fabbretto »

Grazie.
Infatti avevo questo dubbio....

A presto.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010

Messaggio da weareblind »

stfire ha scritto: lun mag 25, 2020 13:51 Si , se l'impianto lo progetti ed installi oggi devi seguire UNI 10779:2014 e DM 20.12.2012
Del progetto approvato consideri solo il fatto che è stata prevista una rete idranti .
Concordo, insieme al livello di prestazione richiesto.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010

Messaggio da fabbretto »

Sono d'accordo con entrambi.
Rispondi