Ciao a tutti.
Sono in possesso di un progetto approvato nel lontano 2010 (ex attività 85 del DM 16-02-1982) ed ora devono adeguare a rete idranti.
Mi sorge un dubbio: per la progettazione devo applicare la UNI attuale e il DM 20-12-2012, giusto? Quindi i requisiti riportati nella relazione tecnica del DM del 1992 sono superati?
Grazie.
Impianto idranti su progetto approvato nel 2010
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010
Si , se l'impianto lo progetti ed installi oggi devi seguire UNI 10779:2014 e DM 20.12.2012
Del progetto approvato consideri solo il fatto che è stata prevista una rete idranti .
Del progetto approvato consideri solo il fatto che è stata prevista una rete idranti .
Re: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010
Grazie.
Infatti avevo questo dubbio....
A presto.
Infatti avevo questo dubbio....
A presto.
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Impianto idranti su progetto approvato nel 2010
Sono d'accordo con entrambi.