Ciao,
domanda sul par S.4.8.1.4, indipendenza delle vie di esodo verticali.
Due scale non protette, nello stesso compartimento, possono considerarsi indipendenti secondo quelle 4 condizioni. Nello specifico, la condizione di cui alla lettera:
a. ciascuna sia impiegata da non più di 100 occupanti

Secondo voi queste 100 persone devono essere 100 persone ridondate oppure 100 persone senza tenere conto della ridondanza? Io tenderei a dire 100 esclusa la verifica di ridondanza perchè solitamente viene specificato. Ed inoltre nel capitolo riguardante la ridondanza specifica che questa serve a verificare la larghezza (e quindi esclude ogni altro parametro).