Buon pomeriggio, vi risulta se esiste qualche chiarimento/nota che afferma che in una scuola le vie di esodo hanno inizio dalla porta di ciascun aula?
Grazie
Via di esodo
Moderatore: Edilclima
Re: Via di esodo
Ciao,
D.M. 26 agosto 1992
5.4. Lunghezza delle vie di uscita
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del personale docente e non docente.
Il punto è del decreto stesso e direi che cita esattamente ciò che cerchi.
D.M. 26 agosto 1992
5.4. Lunghezza delle vie di uscita
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del personale docente e non docente.
Il punto è del decreto stesso e direi che cita esattamente ciò che cerchi.
Re: Via di esodo
più semplice del previsto, grazieGmeister ha scritto: ↑gio mag 21, 2020 15:54 Ciao,
D.M. 26 agosto 1992
5.4. Lunghezza delle vie di uscita
La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60 metri e deve essere misurata dal luogo sicuro alla porta più vicina allo stesso di ogni locale frequentato dagli studenti o del personale docente e non docente.
Il punto è del decreto stesso e direi che cita esattamente ciò che cerchi.
quindi direi che si può affermare che le maniglie delle porte delle aule possono non essere conformi al DM 3 novembre 2004 giusto?
Re: Via di esodo
in quel post ho partecipato anche io…
avevo sollevato la questione circa questa prescrizione
i dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo devono essere conformi al DM 3 novembre 2004
Parlando poi con un funzionario VVF lo stesso mi ha detto che le porte delle aule non sono lungo le vie di esodo, che iniziano dalla porta stessa.
Per questo ho aperto questo post...per risolvere il seguente dubbio:
i dispositivi delle porte delle aule devono essere conformi al DM 3 novembre 2004?
Tu come la pensi?
Grazie
Re: Via di esodo
Buongiorno, nessun parere?ingcar ha scritto: ↑gio mag 21, 2020 17:09in quel post ho partecipato anche io…
avevo sollevato la questione circa questa prescrizione
i dispositivi di apertura delle porte installate lungo le vie di esodo devono essere conformi al DM 3 novembre 2004
Parlando poi con un funzionario VVF lo stesso mi ha detto che le porte delle aule non sono lungo le vie di esodo, che iniziano dalla porta stessa.
Per questo ho aperto questo post...per risolvere il seguente dubbio:
i dispositivi delle porte delle aule devono essere conformi al DM 3 novembre 2004?
Tu come la pensi?
Grazie
Grazie