sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
Autorimessa dotata di CPI in corso di validità.
Mi chiamano per il rinnovo...
Faccio accesso agli atti e mi studio un po' tutto...
C'è un impianto spk con tanto di DICO e progetto UNI 9489 (senza sezione)... faccio sopralluogo
e vedo le testine a 2 cm circa dal soffitto rivolte vero l'alto....
Solite grane... E' possibile che una tal installazione sia stata oggetto di benestare in fase di rilascio del CPI?
Mi chiamano per il rinnovo...
Faccio accesso agli atti e mi studio un po' tutto...
C'è un impianto spk con tanto di DICO e progetto UNI 9489 (senza sezione)... faccio sopralluogo
e vedo le testine a 2 cm circa dal soffitto rivolte vero l'alto....
Solite grane... E' possibile che una tal installazione sia stata oggetto di benestare in fase di rilascio del CPI?
Re: sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
Situazioni spiacevoli ma purtroppo non isolate e neanche rare.
Comunque per il rinnovo tu devi asseverare l'efficienza e la funzionalità, quindi si tratta di capire se la situazione che rilevi condiziona l'efficienza del sistema.
Comunque per il rinnovo tu devi asseverare l'efficienza e la funzionalità, quindi si tratta di capire se la situazione che rilevi condiziona l'efficienza del sistema.
Re: sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
dai non ti lamentare, hai trovato un vecchio impianto spk con progetto e DICO !christian619 ha scritto: ↑mar mag 19, 2020 19:26 C'è un impianto spk con tanto di DICO e progetto UNI 9489 (senza sezione)... faccio sopralluogo
e vedo le testine a 2 cm circa dal soffitto rivolte vero l'alto....
rispetto alla distanza di 2 cm da soffitto, ti è andata meglio del previsto.. almeno non sono a 50 cm dal soffitto.
a parte le battute, io farei una verifica di funzionalità rompendo uno sprinkler a soffitto e verificando il suo getto.
questo aspetto secondo me deve essere chiarito perchè c'è la convinzione che il rilascio di CPI equivalga ad una validazione da parte dei vvf degli impianti di protezione attiva installati o dei sistemi di protezione passiva posti in opera.christian619 ha scritto: ↑mar mag 19, 2020 19:26 E' possibile che una tal installazione sia stata oggetto di benestare in fase di rilascio del CPI?
non è così, i vvf rilasciano il CPI sulla base delle certificazioni/dichiarazioni acquisite e non entreranno mai nel merito (almeno per ora) delle specifiche installazioni. il sopralluogo vvf non è rivolto ad analizzare la conformità ad esempio dell'impianto sprinkler installato (purtroppo). questo anche perchè i funzionari possono non avere competenze specifiche in materia.
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
Esattamente, avere le autorizzazioni non vuol dire che le opere sono ok. Certamente è una carta che ci si può giocare in caso di problemi (infatti i VV.F. avallano), tuttavia conta sempre il campo e chi ha asseverato.questo aspetto secondo me deve essere chiarito perchè c'è la convinzione che il rilascio di CPI equivalga ad una validazione da parte dei vvf degli impianti di protezione attiva installati o dei sistemi di protezione passiva posti in opera.
non è così, i vvf rilasciano il CPI sulla base delle certificazioni/dichiarazioni acquisite e non entreranno mai nel merito (almeno per ora) delle specifiche installazioni. il sopralluogo vvf non è rivolto ad analizzare la conformità ad esempio dell'impianto sprinkler installato (purtroppo). questo anche perchè i funzionari possono non avere competenze specifiche in materia.
Re: sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
Se un impianto sprinkler non è conforme ad una specifica norma/standard di riferimento (sempre che ci sia il riferimento nel progetto), questo non è conforme e basta. Non ci sono carte da giocarsi. In caso di veri problemi, sicuramente verrebbe fuori (sotto perizia) che quell'impianto non è conforme alla norma/standard di riferimento e quindi progettista ed installatore dovrebbero essere i diretti responsabili.mmaarrccoo ha scritto: ↑gio mag 21, 2020 18:21 Certamente è una carta che ci si può giocare in caso di problemi (infatti i VV.F. avallano), tuttavia conta sempre il campo e chi ha asseverato.
Non voglio aprire un dibattito circa la conformità degli impianti antincendio (nuovi, recenti o datati), però ho particolarmente il dente avvelenato perchè ritengo che troppi professionisti si siano improvvisati progettisti di impianti di protezione attiva antincendio. E le non conformità vengono riscontrate immediatamente da chi invece è più esperto (ossia chi ha studiato le norme e le ha applicate seriamente).
Speriamo che con la nuova UNI EN 12845 si inizi un percorso di verifiche serie e mirate a ridurre le improvvisazioni.
21 ISPEZIONE PERIODICA DEL SISTEMA
Il sistema sprinkler deve essere ispezionato periodicamente almeno una volta all'anno da una persona qualificata (vedere appendice Q). Il rapporto di ispezione deve valutare se il sistema è in conformità alla presente norma in relazione, ma non limitatamente, alla manutenzione, al funzionamento e all'adeguatezza al rischio presente. Deve essere redatto un elenco degli scostamenti per intraprendere le azioni necessarie.
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
E infatti ho scritto che conta il campo e chi ha asseverato, sono d'accordo con te.Se un impianto sprinkler non è conforme ad una specifica norma/standard di riferimento (sempre che ci sia il riferimento nel progetto), questo non è conforme e basta. Non ci sono carte da giocarsi. In caso di veri problemi, sicuramente verrebbe fuori (sotto perizia) che quell'impianto non è conforme alla norma/standard di riferimento e quindi progettista ed installatore dovrebbero essere i diretti responsabili.
Non voglio aprire un dibattito circa la conformità degli impianti antincendio (nuovi, recenti o datati), però ho particolarmente il dente avvelenato perchè ritengo che troppi professionisti si siano improvvisati progettisti di impianti di protezione attiva antincendio. E le non conformità vengono riscontrate immediatamente da chi invece è più esperto (ossia chi ha studiato le norme e le ha applicate seriamente).
Speriamo che con la nuova UNI EN 12845 si inizi un percorso di verifiche serie e mirate a ridurre le improvvisazioni.
21 ISPEZIONE PERIODICA DEL SISTEMA
Il sistema sprinkler deve essere ispezionato periodicamente almeno una volta all'anno da una persona qualificata (vedere appendice Q). Il rapporto di ispezione deve valutare se il sistema è in conformità alla presente norma in relazione, ma non limitatamente, alla manutenzione, al funzionamento e all'adeguatezza al rischio presente. Deve essere redatto un elenco degli scostamenti per intraprendere le azioni necessarie.
Volevo solo dire che per situazioni borderline non si può neanche pretendere che un professionista possa sanare l'impossibile o che il titolare rifaccia tutto... E che in caso di problemi è "umano" difendersi ed avere un avvallo da parte dei VV.F. può essere utile ad esempio in un contenzioso con l'assicurazione. Questo lo dico, in modo un po' provocatorio ovviamente, perché ad esempio io invece ho il dente avvelenato verso le istituzioni che ormai da un po' mettono sulle spalle dei professionisti tutte le responsabilità, quasi nascondendosi
Re: sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
se l'impianto in questione avesse erogatori sprinkler posti con deflettore a 50 cm dal soffitto incombustibile, non sarebbe forse da rifare l'impianto ?!mmaarrccoo ha scritto: ↑dom mag 24, 2020 21:30 Volevo solo dire che per situazioni borderline non si può neanche pretendere che un professionista possa sanare l'impossibile o che il titolare rifaccia tutto...
mmaarrccoo fai il bravo
christian619 è stato chiamato per fare il rinnovo (per fare l'esempio del post) e deve asseverare
nel suo caso è nella situazione opposta, con deflettore sprinkler troppo vicino al soffitto
si possono sicuramente fare delle valutazioni e delle prove in questo caso, ma non tutto è sempre e per forza da asseverare
-
- Messaggi: 1592
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
Ma certo, la mia era solo una provocazione, qui di solito stiamo bene attenti a cosa firmiamo e per le cose su cui non siamo specializzati (difficile esserlo in tutto in ingegneria antincendio) ci facciamo aiutare da chi lo è.
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
Qualcuno osserva che lo spk attaccato al solaio serve per raffreddare la struttura e prolungarne
la resistenza al fuoco....
la resistenza al fuoco....
Re: sprinkler attaccati al soffitto.... rinnovo?
Beh non è proprio quella la funzione dello sprinkler, semmai uno degli effetti dell'intervento.