rinnovo periodico 74.1.A

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
143174
Messaggi: 61
Iscritto il: mar gen 21, 2014 17:14

rinnovo periodico 74.1.A

Messaggio da 143174 »

Buongiorno,
attestazione di rinnovo periodica attività riscaldamento con apparecchi robur 74.1.A in capannone artigianale
Non ci sono impianti attivi antincendio
Non ci sono controsoffitti, rivestimenti , intonaci come punto A.3 allegato DM 16/02/07
C'è una parete divisoria non portante in cartongesso EI120 con CERT-REI fatto alla presentazione della scia inizio attività
secondo me non serve l'asseverazione da allegare in questo caso
Conferme?
Grazie
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1255
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: rinnovo periodico 74.1.A

Messaggio da travereticolare »

Ciao, confermo.

Il modello "PIN 3.1 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO" serve compilarlo nel caso in cui hai impianti di protezione attiva antincendio come rete idranti, rilevatori di fumo, rilevatori di fughe gas ecc... Inoltre serve nel caso in cui hai strutture portati riqualificate con materiali resistenti al fuoco (es. lastre di cartongesso a protezione di elementi strutturali, intonaco antincendio, vernici intumescenti, ecc...).

La reazione al fuoco non ti interessa.

Per la parete divisoria non portante in cartongesso EI120 farei un controllo visivo finalizzato ad osservarne l'integrità. Se riscontri problemi avverti il titolare dell'attività che dovrà provvedere a sistemare.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3034
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: rinnovo periodico 74.1.A

Messaggio da weareblind »

Non serve, per inspiegabili motivi la norma dice portanti. Dei divisori, fatti del committente.
Rispondi