Chiarimento Deroga

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Chiarimento Deroga

Messaggio da Sandeman »

Salve a tutti,
oggi parlavamo delle modalità di Deroga. Tale procedimento, spiegava il relatore è possibile chiederlo anche per attività non ricadenti nel DPR 151/11. Per esempio un autorimessa inferiore ai 300mq. Mi chiedo quindi che procedimenti ci sono per le attività che non ricadono nell'allegato I.?
Ringrazio
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Chiarimento Deroga

Messaggio da Terminus »

Non si tratta di attività che non ricadono nel DPR 151/11, ma di attività sotto la soglia di assoggettabilità.
Per esempio una centrale termica da 90kW, non soggetta a controllo ma provvista di norma tecnica verticale.
In caso di impossibile ottemperanza alla norma verticale è possibile chiedere una valutazione di deroga.
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Chiarimento Deroga

Messaggio da Sandeman »

Grazie della risposta.
Quindi seguendo questo concetto per l'attività di autorimessa avendo RTV(1986) anche se inferiore ai 300mq ( quindi non soggetta a DPR151) devo prevedere il rispetto della RTV nella progettazione. ( e quindi posso richiedere la deroga)
Una altra cosa : nel caso attività lavorativa non rientranti nel DPR151 devo fare prevenzione incendi seguendo il DLGS81? Esso è considerato RTV?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Chiarimento Deroga

Messaggio da Terminus »

Esattamente. Avendo norme verticali che regolamentano l'attività, anche se questa è sotto la soglia di assoggettabilità ai controlli VVF, dal punto di vista edilizio/impiantistico queste devono essere comunque rispettate (per esempio, autorimesse, centrali termiche, uffici).
Quindi se ci sono impedimenti si può chiedere la valutazione di una deroga.
Nel caso di luoghi di lavoro soggetti al TU 81/08 devi applicare il DM 10/03/1998 (richiamato nel TU) ed ovviamente le norme verticali per le specifiche attività normate, se esistenti.
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 386
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48
Località: Veneto

Re: Chiarimento Deroga

Messaggio da Sandeman »

Grazie Terminus del suo contributo. La materia è alquanto articolata.
Ora mi sorge un dubbio leggendo le guide INAIL riguardanti la prevenzione incendi.
Riporto testualmente :
''Il Codice, in sintesi:
 si può applicare in alternativa alle disposizioni finora vigenti alle:
 “attività soggette” prive di regola tecnica di cui al d.p.r. 151 del 1 agosto 2011 individuate con i
numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75; limitatamente ai depositi
di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76;
 “attività non soggette” come riferimento per la progettazione, realizzazione e gestione;
 si può applicare ad attività nuove ed esistenti, di cui al precedente punto, senza distinzione;
 per le attività in possesso di SCIA e CPI non sono previsti adempimenti aggiuntivi;
 non è applicabile, in via generale, per le “attività soggette” normate, ovvero dotate di regola tecnica''

Con l'ultimo punto ''non è applicabile....'' cosa si intende?
Esempio: Autorimessa che è un attività normata e che ha regola tecnica verticale D.M 1986 posso non usare il DM03/08/15? Posso usare sia uno che l'altro?
E' questo il doppio binario di cui si parla?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Chiarimento Deroga

Messaggio da Terminus »

Ti consiglio di leggere direttamente i DM: DM 18/10/19, DM 12/04/19, Circ. 15/10/19.
Le guide varie possono essere non aggiornate.
Il COPI lo devi utilizzare per le attività nel suo campo di applicazione, non provviste di RTV.
Se c'è la RTV (vedi DM 14/02/20) e una vecchia norma, sono impiegabili entrambe alternativamente.

L'autorimessa è una di queste, puoi usare il COPI oppure il vecchio DM 01/02/86.
Rispondi