LPS 600 mq con 80 persone

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

LPS 600 mq con 80 persone

Messaggio da christian619 »

Discutevo con un collega...

Io sono convinto che un locale di pubblico spettacolo da 600 mq con 80 persone sia attività 65B

e che occorra un progetto conforme DM 19.8.96 con riferimento al titolo XI (che dice tutto e niente).

Come la vedete?
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Messaggio da stfire »

come da Art. 1 - Campo di applicazione , sono d'accordo con te.
l'attività è giustamente una 65.1.B avendo superficie > 200 mq.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Messaggio da Terminus »

Concordo, attività 65.B.
Titolo XI se il locale rientra nella lettera e) di cui all'Art.1.
Chicco78
Messaggi: 94
Iscritto il: gio gen 29, 2015 12:06

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Messaggio da Chicco78 »

Concordo anche io.
A tal proposito avrei 2 dubbi:
1) se ho una sala convegni con capienza par a 25 persone devo applicare tutto il DM? Sembrerebbe di si ma non capisco per quale motivo posso applicare il Titolo XI alla lettera e) e non alla lettera d)....cosa cambia nella pratica???
2) Titolo XI: quali sono secondo voi i punti del DM da applicare? Sicuramente 2.3.1 e tutto il Titolo IV. Cosa altro secondo voi?

Grazie
Chicco78
Messaggi: 94
Iscritto il: gio gen 29, 2015 12:06

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Messaggio da Chicco78 »

Scusate...nessuno riesce a darmi un parere? :oops:
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Messaggio da weareblind »

Sala convegno da 25 posti non è attività soggetta a prevenzione incendi e applichi D.M. 19/8/1996 art.1 c.1 lettera d). Sul perché... lo sapeva solo il normatore.
Siccome il Titolo XI riguarda la lettera e) e non la d)... temo che la domanda non abbia risposta.
moliang
Messaggi: 193
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Messaggio da moliang »

la tua sala convegno è includibile alla lettera d) perciò dovrai applicare l'intero decreto.
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Messaggio da christian619 »

Terminus ha scritto: mer mag 13, 2020 18:26 Concordo, attività 65.B.
Titolo XI se il locale rientra nella lettera e) di cui all'Art.1.
Ma se nell'edificio di 600 mq ho solo una stanza da 199 mq adibita a LPS
è sempre attività? (Le altre stanze sono bagni, cucina, ristorante, ecc...)
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: LPS 600 mq con 80 persone

Messaggio da Terminus »

Ovviamente dovrai contare tutti i locali di pertinenza.
Potrai non contare locali non pertinenti ed adeguatamente separati.
Rispondi