serbatoio interro polietilene

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
riccardo.m
Messaggi: 109
Iscritto il: sab giu 05, 2010 18:17

serbatoio interro polietilene

Messaggio da riccardo.m »

ciao a tutti,
per un serbatoio antincendio da 5 mc da interro in polietilene, è necessario che rispetti particolari certificazioni ?
O va bene un qualsiasi serbatoio ad uso stoccaggio acqua sanitaria ?
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: serbatoio interro polietilene

Messaggio da Terminus »

Il serbatoio deve rispettare le prescrizioni delle alimentazioni idriche antincendio di cui alla UNI EN 12845 (attacchi di aspirazione, scarico, troppo pieno, reintegro, ritorno, sensori di livello).
Fatto questo, può andare bene anche un normale serbatoio di acqua.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: serbatoio interro polietilene

Messaggio da stfire »

la certificazione di serbatoi di accumulo per specifico uso antincendio non è richiesta della UNI EN 12845
ovviamente il serbatoio deve essere conforme alla UNI EN 12845 (aspirazione, troppo pieno, sfiato, ind. livello, ecc..)
per alimentazione singola superiore la norma specifica che :
- non deve permettere penetrazione di luce o materiale esterno
- deve essere utilizzata acqua pulita
- il serbatoio deve essere verniciato o protetto contro la corrosione, in modo da ridurre la necessità di svuotare il serbatoio per le operazioni di manutenzione per un periodo di tempo non minore di 10 anni;