Buongiorno,
vi chiedevo un parere in merito al posizionamento di un deposito di ossigeno compresso in bombole, non costituente attività soggetta ai sensi del 151 (si tratta di 2 pacchi di bombole da 16 da 50 litri/cad per cui siamo al di sotto dei 3 m3 di assoggettabilità).
Il Committente richiede di posizionare il deposito in area cortilizia esterna ubicandolo a ridosso dell'edificio (att. 70), sotto tettoia e sufficientemente distanziato dalle finestrature del fabbricato.
In merito alle distanze di sicurezza non trovo riferimenti normativi pertinenti poiché le circolari esistenti si riferiscono all'ossigeno liquido. Inoltre non essendo l'attività di per sè soggetta ed essendo ubicata all'aperto non vedo grandi problemi nel posizionarla vicino al fabbricato.
Volendo essere proprio precisi potrei determinare la distanza di separazione usando il codice. Cosa ne pensate?
BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3045
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO
Che hai già espresso tutto. Se le addossi, e non hai serramenti prossimi, vedi solo di che materiale e spessore è il muro perimetrale.
- travereticolare
- Messaggi: 1263
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO
Riprendo il post.
Serbatoio di ossigeno da 3.000 litri installato in prossimità di un serramento apribile (finestra). La distanza di sicurezza da tenere come la calcolate?
Per di più l'appendice B2 della linea guida EIGA "IGC Doc 115/12/E" parte a valutare la distanza di sicurezza per serbatoi da 5.000 litri in sù.
Pensavo di farlo installare ad una distanza di sicurezza di almeno 3 metri.
Serbatoio di ossigeno da 3.000 litri installato in prossimità di un serramento apribile (finestra). La distanza di sicurezza da tenere come la calcolate?
Per di più l'appendice B2 della linea guida EIGA "IGC Doc 115/12/E" parte a valutare la distanza di sicurezza per serbatoi da 5.000 litri in sù.
Pensavo di farlo installare ad una distanza di sicurezza di almeno 3 metri.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: BOMBOLE OSSIGENO COMPRESSO
io per i serbatoi di ossigeno liquido ho sempre applicato la Circolare 99/64 che prevede distanze da 3 a 15 m a seconda delle caratteristiche dei manufatti da proteggere, le aperture di per se non sono contemplate e quindi dipende dal fabbricato in cui sono posizionatetravereticolare ha scritto: ↑ven set 04, 2020 17:26 Riprendo il post.
Serbatoio di ossigeno da 3.000 litri installato in prossimità di un serramento apribile (finestra). La distanza di sicurezza da tenere come la calcolate?
Per di più l'appendice B2 della linea guida EIGA "IGC Doc 115/12/E" parte a valutare la distanza di sicurezza per serbatoi da 5.000 litri in sù.
Pensavo di farlo installare ad una distanza di sicurezza di almeno 3 metri.