corridoio cieco nelle scuole, vecchia normativa

Messaggio da anna310879 »

Buongiorno a voi, chiedo un vostro consiglio.
Sto analizzando una scuola esistente, edificio vincolato, in cui è stato emesso un parere positivo su progetto di adeguamento antincendio redatto con l'uso del DM 26/08/92. Mi ritrovo un corridoio cieco di 35 m, senza misure alternative o compensative. Nella normativa non trovo il riferimento ai corridoi ciechi, alla loro lunghezza massima, probabilmente sbaglio io, ma mi pareva di ricordarmelo.
A prescindere da un'eventuale nuova analisi della struttura con il nuovo codice, c'è un punto della vecchia norma che mi da una lunghezza massima per i corridoi ciechi? o una norma orizzontale? Ok, il progetto approvato c'è, ma a me pare un azzardo un corridoio di quelle lunghezze.
Grazie a chi mi risponderà
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: corridoio cieco nelle scuole, vecchia normativa

Messaggio da Terminus »

Non trovi il riferimento esplicito ai corridoi ciechi.
Hai una lunghezza di esodo massima di 60m e la prescrizione delle due scale (quindi la doppia via di esodo).
Sulle deroghe generali per gli edifici a 2 piani trovi il percorso massimo di piano per arrivare all'unica scala: 15 o 25 metri.