Sto applicando il COPI per un capannone industriale privo di SHED in copertura.
Il COPI Impone che le aerazioni siano distribuite a distanza di 20 m (roffset); in un capannone come questo
vorrebbe dire sforacchiare tutto il solaio di copertura per rispettare la distanza di 20 m....
secondo voi esistono soluzioni più agevoli?
COPI RSET 20 m Aerazioni
Moderatore: Edilclima
Re: COPI RSET 20 m Aerazioni
SVOF
Soluzioni alternative come da tabella S.8-3 (FSE con simulazione incendio e verifica della tenibilità per i soccorritori)
Altrimenti SEFFC
Soluzioni alternative come da tabella S.8-3 (FSE con simulazione incendio e verifica della tenibilità per i soccorritori)
Altrimenti SEFFC
Re: COPI RSET 20 m Aerazioni
come dice Terminus, più che "soluzioni agevoli", esistono "soluzioni alternative"
alcune di queste sono riportate nella tabella citata S.8-3, altre le puoi studiare tu..
nel tuo caso il problema è la distribuzione uniforme delle aperture
la seconda riga della tabella (.. accesibilità protetta per i soccorritori ..) ti può aiutare ?
alcune di queste sono riportate nella tabella citata S.8-3, altre le puoi studiare tu..
nel tuo caso il problema è la distribuzione uniforme delle aperture
la seconda riga della tabella (.. accesibilità protetta per i soccorritori ..) ti può aiutare ?