COPI RSET 20 m Aerazioni

Messaggio da christian619 »

Sto applicando il COPI per un capannone industriale privo di SHED in copertura.

Il COPI Impone che le aerazioni siano distribuite a distanza di 20 m (roffset); in un capannone come questo

vorrebbe dire sforacchiare tutto il solaio di copertura per rispettare la distanza di 20 m....

secondo voi esistono soluzioni più agevoli?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: COPI RSET 20 m Aerazioni

Messaggio da Terminus »

SVOF
Soluzioni alternative come da tabella S.8-3 (FSE con simulazione incendio e verifica della tenibilità per i soccorritori)
Altrimenti SEFFC
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: COPI RSET 20 m Aerazioni

Messaggio da stfire »

come dice Terminus, più che "soluzioni agevoli", esistono "soluzioni alternative"
alcune di queste sono riportate nella tabella citata S.8-3, altre le puoi studiare tu..
nel tuo caso il problema è la distribuzione uniforme delle aperture
la seconda riga della tabella (.. accesibilità protetta per i soccorritori ..) ti può aiutare ?