La norma sui locali di pubblico spettacolo,prevede che debba "essere installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli ambienti con carico d’incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard."
La valutazione va fatta rispetto al carico di incendio specifico nominale o di progetto?
Pubblico spettacolo. Carico di incendio
Moderatore: Edilclima
Re: Pubblico spettacolo. Carico di incendio
La norma è del 1996, quindi in vigenza della Circ. 91/61.
La Circ. 91/61 parlava unicamente del carico di incendio: moltipliando per il coefficiente riduttivo k si otteneva la classe.
Non esisteva il carico di incendio specifico di progetto.
La Circ. 91/61 parlava unicamente del carico di incendio: moltipliando per il coefficiente riduttivo k si otteneva la classe.
Non esisteva il carico di incendio specifico di progetto.
Re: Pubblico spettacolo. Carico di incendio
eh già.
Quindi dovrei far riferimento al carico di incendio "nominale", senza alcuna correzione, mi sa.
In tal senso anche le definizioni del dm 1983: 1.3. - Carico d’incendio. Potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente è espresso in chilogrammi di legno equivalente (potere calorifico inferiore 4.400 kcal/kg).