Ciao a tutti.
Ho un materiale composito (si tratta di wpc - wood plastic composite) e vorrei determinarne con buona approssimazione il carico di incendio.
Qualcuno ha tabellati sul wpc?
Dalle prove di laboratorio eseguite per determinare la reazione al fuoco del materiale (secondo EN 13501-1), ho il dato del flusso termico (massimo) a 30 minuti (nello specifico 10.1 kW/mq).
Se ne potrebbe dedurre che il carico di incendio sviluppato dal materiale è, approssimativamente, pari a 73 MJ/mq (=10.1x2x3.6)?
Oppure esiste un modo diverso e più preciso per determinarne il carico di incendio?
da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
Moderatore: Edilclima
Re: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
I WPC possono variare in base alla matrice polimerica ed al tipo e quantità di filler organico.
Ti occorrono quindi le caratteristiche e le frazioni di massa dei materiali costituenti, che ti può dare solo il produttore.
Riguardo il dato di 10,1 kW/mq, dovrebbe essere il dato del flusso termico corrispondente al massimo sviluppo di fiamma sulla superficie del provino, in questo caso dopo un tempo di prova di 30 minuti, durante i test di reazione al fuoco dei pavimenti secondo UNI EN ISO 9239-1, quindi questo è un dato di flusso termico ricevuto dal provino e non ha relazione con il PCI.
Ti occorrono quindi le caratteristiche e le frazioni di massa dei materiali costituenti, che ti può dare solo il produttore.
Riguardo il dato di 10,1 kW/mq, dovrebbe essere il dato del flusso termico corrispondente al massimo sviluppo di fiamma sulla superficie del provino, in questo caso dopo un tempo di prova di 30 minuti, durante i test di reazione al fuoco dei pavimenti secondo UNI EN ISO 9239-1, quindi questo è un dato di flusso termico ricevuto dal provino e non ha relazione con il PCI.
Re: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
ci stavo ragionando.Terminus ha scritto: ↑sab apr 18, 2020 11:44 I WPC possono variare in base alla matrice polimerica ed al tipo e quantità di filler organico.
Ti occorrono quindi le caratteristiche e le frazioni di massa dei materiali costituenti, che ti può dare solo il produttore.
Riguardo il dato di 10,1 kW/mq, dovrebbe essere il dato del flusso termico corrispondente al massimo sviluppo di fiamma sulla superficie del provino, in questo caso dopo un tempo di prova di 30 minuti, durante i test di reazione al fuoco dei pavimenti secondo UNI EN ISO 9239-1, quindi questo è un dato di flusso termico ricevuto dal provino e non ha relazione con il PCI.
Vediamo se così il ragionamento fila di più:
WPC con Legno 60% e Polietilene HDPE 30% Additivi 10% (assimilati all’HDPE)
densità 1350 kg/mc
da cui
810 kg/mc legno
540 kg/mc HDPE
contributo legno 810*18,42 MJ/kg=14920,2 MJ/mc
contributo HDPE 540*41,85 MJ/kg=22599 MJ/mc
da cui 37520/1350= 27,80 MJ/kg
per uno spessore di 10 mm
375,30 MJ/mq
regge?
In effetti numeri mooolto diversi.
Re: da Heat flux a MJ. Calcolo carico di incendio
Si così regge.