Buongiorno,
Una conferma e una domanda sulla reazione al fuoco DM 14/02/2020 - RTV 8 - attività commerciali.
Rischio Vita B3
V.8.5.1 Reazione al fuoco
- Percorsi di esodo (es. corridoi, filtri, scale) --> GM2. (dalla porta del locale all'uscita finale)
- Tutti le altre aree (TA, TB1, ecc..) e gli altri locali --> GM3
confermate?
Se ho un'area di vendita TA Open Space,senza tramezzi divisori, solo pareti perimetrali, che reazione al fuoco adotto? GM2 o GM3?
Percorso d’esodo: parte di via d’esodo che conduce dall'uscita dei locali dedicati all'attività fino all'uscita finale.
Via d’esodo (o via d’emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano.
Grazie a tutti
Integro con un quesito. Vi siete accorti che nella tabella V.8-1 "classe di resistenza al fuoco" per le attività HA interrate non è riportata la classe di resistenza al fuoco minima? Significa che non sono ammessi piani interrati (mi sembra strano) oppure che bisognerà ricorrere al Calcolo del C.I.?
REAZIONE AL FUOCO ATTIVITÀ COMMERCIALE
Moderatore: Edilclima
Re: REAZIONE AL FUOCO ATTIVITÀ COMMERCIALE
La RTO pretende un GM2 per le vie di esodo, quindi anche la parte interna ai vari locali o open-space.
La RTV invece prevede il GM2 per le sole vie di esodo verticali, spazi calmi e percorsi di esodo, quindi non sono compresi i percorsi interni ai locali o open-space dove si svolge l'attività.
Nelle TA difatti prevede il GM3.
La RTV invece prevede il GM2 per le sole vie di esodo verticali, spazi calmi e percorsi di esodo, quindi non sono compresi i percorsi interni ai locali o open-space dove si svolge l'attività.
Nelle TA difatti prevede il GM3.
Re: REAZIONE AL FUOCO ATTIVITÀ COMMERCIALE
Ciao Terminus, grazie della risposta.
Se non interpreto male la tabella S.1-2 anche la RTO richiede GM2 limitatamente a vie di esodo verticali, percorsi di esodo e spazi calmi.
Se nell'area TA, open space, installo materiali GM3 non sbaglio nè per la RTV nè per la RTO, concordi?
Se non interpreto male la tabella S.1-2 anche la RTO richiede GM2 limitatamente a vie di esodo verticali, percorsi di esodo e spazi calmi.
Se nell'area TA, open space, installo materiali GM3 non sbaglio nè per la RTV nè per la RTO, concordi?
Re: REAZIONE AL FUOCO ATTIVITÀ COMMERCIALE
Si hai ragione.
Non c'è contrasto tra RTO ed RTV.
Non c'è contrasto tra RTO ed RTV.