Requisiti resistenza/reazione al fuoco controsoffitti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ilariapiscardi
Messaggi: 9
Iscritto il: ven giu 30, 2017 16:30

Requisiti resistenza/reazione al fuoco controsoffitti

Messaggio da ilariapiscardi »

Buonasera,
vi sarei molto grata se mi aiutaste a togliermi questo dubbio.
Trattasi di attività 70, magazzino con strutture portanti in acciaio, conformi in termini di resistenza al fuoco al livello II di prestazione del Codice (verifica condotta con fire engineering in soluzione alternativa). All'interno del comparto, per esigenze produttive, sarà realizzato un controsoffitto, molto probabilmente in fibra minerale + lana imbustata, spessore mm 50.
Mi chiedono se il controsoffitto deve avere requisiti di resistenza al fuoco. Direi di no visto che le strutture portanti già rispettano i requisiti richiesti e non è necessaria una loro protezione. Corretto?
In termini di reazione al fuoco, invece, sempre nel rispetto del Codice, essendo l'attività caratterizzata da profilo di rischio A3, non sono richiesti requisiti di reazione al fuoco per i materiali di rivestimento (gruppo GM4), pertanto deduco che il controsoffitto non deve essere certificato neanche per reazione al fuoco. è corretta come interpretazione?
Grazie e un saluto
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Requisiti resistenza/reazione al fuoco controsoffitti

Messaggio da stfire »

Si è corretto per quanto riguarda il livello da COPI
Il controsoffitto però non dovrebbe partecipare alla combustione (oppure lo consideri nel carico di incendio e nello scenario di verifica strutturale con FSE).
Utilizzerei prodotti comunque classificati ai fini reazione al fuoco.
ilariapiscardi
Messaggi: 9
Iscritto il: ven giu 30, 2017 16:30

Re: Requisiti resistenza/reazione al fuoco controsoffitti

Messaggio da ilariapiscardi »

Sì, sembra anche a me la soluzione più corretta.
Grazie mille per il confronto.
Buon lavoro a tutti
Rispondi