Buonasera,
questo nuovo codice mi fa venire fuori un pò di dubbi.
All'interno di un compartimento posso avere più ambiti anche con profili di rischio diversi?
Per esempio:
locale commerciale con:
1. Uffici amministrativi (non aperti al pubblico): profilo di rischio A2
2. Area vendita all'ingrosso (aperta al pubblico con accompagnamento): profilo di rischio B2.
Ovviamente poi provvederò ad applicare le misure del codice per il caso peggiorativo, ovvero B2.
Grazie.
Codice: ambiti/compartimenti
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Codice: ambiti/compartimenti
Ciao,
Il profilo di Rischio vita è attribuito per ciascun compartimento (Paragrafo G.3.1 comma 2). Se gli uffici sono compartimentati avranno ovviamente il loro Rvita, altrimenti no.
Il profilo di rischio Rvita è attribuito in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti ed in base alla velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio.
Se all'interno della tua area commerciale hai degli uffici non compartimentati rispetto l'area di vendita / esposizione, e la caratteristica prevalente degli occupanti è "B" allora tutto il progetto sarà svolto con Rvita B.
Il profilo di Rischio vita è attribuito per ciascun compartimento (Paragrafo G.3.1 comma 2). Se gli uffici sono compartimentati avranno ovviamente il loro Rvita, altrimenti no.
Il profilo di rischio Rvita è attribuito in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti ed in base alla velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio.
Se all'interno della tua area commerciale hai degli uffici non compartimentati rispetto l'area di vendita / esposizione, e la caratteristica prevalente degli occupanti è "B" allora tutto il progetto sarà svolto con Rvita B.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Codice: ambiti/compartimenti
Grazie mille, chiarissimo.
Re: Codice: ambiti/compartimenti
Come dice travereticolare, Rvita è attribuito per compartimenti, Rbeni ed Rambienti invece sono attribuiti per ambiti, che possono coincidere con l'intera attività o con specifici compartimenti.
Le singole misure invece sono da attribuirsi per ambiti, compartimenti o per opera da costruzione.
Questo qualche volta può portare a chiedersi fino a dove dover spingere l'applicazione delle singole misure.
Le singole misure invece sono da attribuirsi per ambiti, compartimenti o per opera da costruzione.
Questo qualche volta può portare a chiedersi fino a dove dover spingere l'applicazione delle singole misure.