Buongiorno,
piccolo dubbio sul calcolo della superficie lorda di una struttura che verrà destinata a locale di vendita all'ingrosso (attività 69).
Attualmente l'attività è costituita da un piano terra dove verrà la zona di vendita e un ufficio per un totale di 460m². All'interno di questo piano verrà realizzato un soppalco autoportante in metallo di superficie indicativa di 116m².
Inoltre è previsto, al piano primo, un ulteriore area uffici di altrettanti 100m².
Mi chiedo se l'area soppalcata con la struttura metallica autoportante debba essere inclusa nel calcolo della superficie lorda o se detta superficie è la risultante di: 460m² (locali piano terra) + 100m² (uffici piano primo) senza considerare l'area soppalcata della struttura autoportante.
Come vedere è determinante per capire se rientro in categoria A oppure B.
Grazie a tutti.
Attività 69 - Superficie lorda
Moderatore: Edilclima
Re: Attività 69 - Superficie lorda
Il soppalco non è certo di limitate dimensioni ed immagino sarà "abitabile" e pienamente accessibile agli addetti se non al pubblico.
Dal punto di vista edilizio/urbanistico quasi sicuramente costituirà superficie utile (potresti verificare da chi si occupa della pratica edilizia).
Mi sentirei quindi di rispondere che è necessario considerarlo nel computo delle superfici complessive dell'attività.
Dal punto di vista edilizio/urbanistico quasi sicuramente costituirà superficie utile (potresti verificare da chi si occupa della pratica edilizia).
Mi sentirei quindi di rispondere che è necessario considerarlo nel computo delle superfici complessive dell'attività.
Re: Attività 69 - Superficie lorda
Concordo.
La superficie complessiva dell'attività ai fini antincendio è nel tuo caso la sommatoria (mi è capitato un caso analogo).
La superficie complessiva dell'attività ai fini antincendio è nel tuo caso la sommatoria (mi è capitato un caso analogo).
Re: Attività 69 - Superficie lorda
Grazie mille.
Per il soppalco, essendo autoportante e formato da componenti incombustibili, non devo garantire alcuna resistenza al fuoco, giusto?
Per il soppalco, essendo autoportante e formato da componenti incombustibili, non devo garantire alcuna resistenza al fuoco, giusto?
Re: Attività 69 - Superficie lorda
la resistenza al fuoco devi garantirla per tutte le strutture portanti
il soppalco è portante quindi rientra tra gli elementi da verificare e certificare .
il soppalco è portante quindi rientra tra gli elementi da verificare e certificare .
Re: Attività 69 - Superficie lorda
A meno che non sia una mera scaffalatura, e non mi sembra il caso, va verificata la resistenza al fuoco come le altre strutture.
C'è un quesito della Direzione Lombardia al DCPREV se non ricordo male.
C'è un quesito della Direzione Lombardia al DCPREV se non ricordo male.
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Attività 69 - Superficie lorda
Concordo, è necessario considerare anche la superficie del soppalco, e trattarla come da DM 2010 (esodo, Resistenza al fuoco, ecc.)