Salve,
Apro il post per un quesito relativo al seguente tema.
Ho una attività commerciale (Att.69/2B) di nuova realizzazione. Sono in fase di preparazione di Esame Progetto VVF.
Come prescrizione, debbo dare R 60 alla struttura portante del fabbricato; ma ho dei dubbi su come inquadrare la copertura su spazio a cielo libero, che è in legno.
Infatti la struttura portante del tetto, costituita da travi in legno, è prevista certificata R 60; mentre il pacchetto di copertura risulta composto da assiti (6 cm.) con sopra isolante lana di roccia.
Questi assiti non hanno chiaramente capacità portante; mi limitavo a farli trattare, in modo tale che fossero in classe di reazione al fuoco 1;
Il mio ragionamento consiste nel fatto che, se sottoposto ad incendio, qualche assito può eventualmente bruciare, al limite cadere, ma la struttura portante rimarrebbe in piedi per 60 minuti.
E' coerente o debbo calcolare anche gli assiti per essere R 60?
Un saluto a tutti
Apro il post per un quesito relativo al seguente tema.
Ho una attività commerciale (Att.69/2B) di nuova realizzazione. Sono in fase di preparazione di Esame Progetto VVF.
Come prescrizione, debbo dare R 60 alla struttura portante del fabbricato; ma ho dei dubbi su come inquadrare la copertura su spazio a cielo libero, che è in legno.
Infatti la struttura portante del tetto, costituita da travi in legno, è prevista certificata R 60; mentre il pacchetto di copertura risulta composto da assiti (6 cm.) con sopra isolante lana di roccia.
Questi assiti non hanno chiaramente capacità portante; mi limitavo a farli trattare, in modo tale che fossero in classe di reazione al fuoco 1;
Il mio ragionamento consiste nel fatto che, se sottoposto ad incendio, qualche assito può eventualmente bruciare, al limite cadere, ma la struttura portante rimarrebbe in piedi per 60 minuti.
E' coerente o debbo calcolare anche gli assiti per essere R 60?
Un saluto a tutti
Re: Resistenza al fuoco copertura in legno
Puoi seguire la logica riportata nel COPI per gli elementi strutturali secondari, così come quanto riportato nel DM 09/03/2007 al paragrafo 5.
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Resistenza al fuoco copertura in legno
Zak, per me è coerente.
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Resistenza al fuoco copertura in legno
Salve a tutti;
Vi ringrazio dei vostri consigli, seguirò questa traccia;
Purtroppo mi sto accorgendo di un'altra tematica: ovvero le travi in legno che formano la struttura portante le ho previste R60, ma non ho previsto nessuna classe di reazione al fuoco.
Debbo prevedere anche le queste classe di reazione al fuoco pari ad 1?
Uno sfogo: più lavoro nell'ambito VVF, più mi accorgo di quanto la materia sia estesa;
Un saluto a tutti
Vi ringrazio dei vostri consigli, seguirò questa traccia;
Purtroppo mi sto accorgendo di un'altra tematica: ovvero le travi in legno che formano la struttura portante le ho previste R60, ma non ho previsto nessuna classe di reazione al fuoco.
Debbo prevedere anche le queste classe di reazione al fuoco pari ad 1?
Uno sfogo: più lavoro nell'ambito VVF, più mi accorgo di quanto la materia sia estesa;
Un saluto a tutti
Re: Resistenza al fuoco copertura in legno
Stai seguendo il DM 2010 o il COPI ?
Il COPI specifica che le strutture portanti qualificate R non devono essere verificate per la reazione al fuoco.
Il DM 2010 non mi sembra che specifichi nulla a riguardo.
Il COPI specifica che le strutture portanti qualificate R non devono essere verificate per la reazione al fuoco.
Il DM 2010 non mi sembra che specifichi nulla a riguardo.
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Resistenza al fuoco copertura in legno
Ciao Terminus,
Sto seguendo il DM 2010
Sto seguendo il DM 2010
Re: Resistenza al fuoco copertura in legno
Se hai previsto un trattamento per le travi ai fini della resistenza al fuoco, verifica che tale trattamento ti dia anche una prestazione classificata per la reazione al fuoco.
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Resistenza al fuoco copertura in legno
No, ho tutti gli elementi di copertura (compreso gli assiti) certificati R 60, ma non classificati per la reazione al fuoco.
L'R 60 viene ottenuto tramite calcolo analitico (spessore del legno,ecc.)
L'R 60 viene ottenuto tramite calcolo analitico (spessore del legno,ecc.)
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Resistenza al fuoco copertura in legno
Riterrei però che le strutture portanti già verificate per la resistenza al fuoco non si applichi il requisito della reazione al fuoco: utile indicazione viene dalla Circolare 9749/4122 del 89 e dalle indicazioni del nuovo codice di prevenzione incendi che lo specifica nel Capitolo S.1
Re: Resistenza al fuoco copertura in legno
Perfetto, mi mancava questa vecchia circolare.
Il cerchio si chiude anche per il DM 2010
Il cerchio si chiude anche per il DM 2010
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Resistenza al fuoco copertura in legno
Si, per le travi ed i pilastri vige questa circolare; rimangono gli assiti di copertura che risultano struttura portante secondaria e sono certificati R60.
Anche per questi elementi darei soddisfatta la verifica, benche senza caratteristica di reazione al fuoco
Anche per questi elementi darei soddisfatta la verifica, benche senza caratteristica di reazione al fuoco