variante di progetto (COPI o DM 10/03/98) ?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

variante di progetto (COPI o DM 10/03/98) ?

Messaggio da stfire »

ho uno stabilimento sostanzialmente suddiviso in 3 blocchi
1) produzione con progetto approvato nel 2019 (invariato)
2) uffici con progetto approvato nel 2008 (invariato)
3) deposito e produzione con progetto approvato nel 2008 (OGGETTO DI VARIANTE)
I 3 blocchi sono collegati tra loro mediante compartimentazioni / filtri ..
Visto quanto sopra, la variante da presentare al Comando può seguire sia il COPI , sia il vecchio DM 10/03/98 .

Secondo voi in questi casi , volendo usare il COPI per la parte oggetto di variante e mantenendo buono quanto precedentemente approvato, dove ci si può trovare in difficoltà ?
grazie
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: variante di progetto (COPI o DM 10/03/98) ?

Messaggio da Terminus »

Impossibile rispondere senza analizzare la situazione specifica.
Comunque il COPI va sempre applicato, a meno che si dimostri che la sua applicazione alla parte oggetto di modifiche sia incompatibile con le misure di sicurezza esistenti nelle altre parti del complesso.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: variante di progetto (COPI o DM 10/03/98) ?

Messaggio da stfire »

Si hai ragione non vi ho dato elementi ..
Ma la tua risposta mi basta, grazie.
In sostanza per utilizzare ancora il DM 10/03 dovrei avere proprio grandi interferenze con l'esistente attività..
Non credo sia il mio caso .. Via di COPI!
Rispondi