Calcolo affollamento impianto sportivo

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Calcolo affollamento impianto sportivo

Messaggio da weareblind »

Buonasera, ho un campo di calcio a 11, quindi all'aperto, omologato CONI. Abbiamo una sola tribuna, di cui ho affollamento, tutto a sedere.
L'affollamento è dettato dall'art. 6 del D.M. 18/3/1996 per la tribuna, e sommo anche le due squadre. Il campo, classicamente del Comune, ha intorno delle aree verdi, dove è piacevole fare 2 passi. Ovvero, avrò sicuramente qualcuno che passa e si mette a guardare la partita. Avrò sicuramente i parenti lungo la rete del campo. Non sono posti in piedi formali, li contabilizzo? Se sì, come?
Io sarei per il no. E' tutto all'aperto, a quota zero, e con via di fuga larga 20 metri che finisce in cancello da 4 metri aperto.
Che dite?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Calcolo affollamento impianto sportivo

Messaggio da Terminus »

L'area verde circostante fa parte dell'impianto sportivo ?
Sembra di no, quindi non devi contarne le presenze.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Calcolo affollamento impianto sportivo

Messaggio da weareblind »

Non fa parte. Però è recintata, e dentro c'è anche a tribuna.
In altre parole, ho 171 posti a sedere in tribuna, che defluiranno da questa area verde fino al cancello dell'area verde. La recinzione del campo consente quindi a persone in piedi di vedere la partita bordo recinzione, e queste persone in piedi (non formali) fuggiranno insieme ai 171 della tribuna verso il cancello area verde.
E' tutto all'aperto e il cancello è 4 m, quindi patemi non ne ho.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Calcolo affollamento impianto sportivo

Messaggio da Terminus »

Uhmm quindi area verde da considerarsi complessivamente ai fini della determinazione dell'esodo.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Calcolo affollamento impianto sportivo

Messaggio da weareblind »

Io direi di sì, ma l'affollamento è incalcolabile perché casuale. E l'area verde è grande, che è ottimo, non posso neanche considerare una densità a mq, se no avrei un affollamento teorico stile Pornhub all'ora di punta.

Edit: approfitto. Ci sono una marea di norme UNI citate, tutte ritirate senza sostituzione. Io ho tolto tutto dalla relazione e arrivederci.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Calcolo affollamento impianto sportivo

Messaggio da Terminus »

Potresti pensare di delimitare in qualche modo la zona "spettatori" dal resto del parco, applicando un affollamento di 2p/mq solo a questa zona e definendo le vie di esodo per essa.
Il resto del parco non sarebbe certo attività soggetta, quindi potresti glissare completamente sugli eventuali affollamenti, oppure considerare un margine di sicurezza sulla larghezza delle eventuali uscite comuni.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Calcolo affollamento impianto sportivo

Messaggio da weareblind »

E' una idea buona. Opterò però per glissare ancora di più, non dico nulla e basta. Vediamo in CPV. Tanto il cancello è 400 cm.
Grazie.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Calcolo affollamento impianto sportivo

Messaggio da weareblind »

Scusate, tengo aperto il thread.
Ho una unica tribuna. 5 file con in mezzo la via di esodo da 120 cm, 12 posti a sinistra e 16 a destra, tutti a sedere numerati.
In cima, una sesta fila continua, 31 posti a sedere.
Totale 171 posti.
La norma dice: non servire più di 20 posti per fila e per parte. Cioè la via di esodo può servire 20 posti a sedere alla sua destra e 20 alla sua sinistra, sì?