Buongiorno, Codice alla mano, paragrafo S.8.5.3, dovrei assicurare aerazioni per garantire smaltimento in emergenza, considerando un raggio di 20 m dalla aerazione singola.
Ora, ho un interrato tecnologico grande, 2.000 mq. Carico di incendio specifico di progetto 8 MJ/mq, assenza di personale. Ho aperture con ottima metratura, ma solo in testa e coda, per 60 m di profondità al centro no.
Il paragrafo dice "o altrimenti determinato secondo le risultanze della valutazione del rischio". Ora, metto un bell'aspiratore meccanico? 2.000 X 2,5 m di altezza = 5.000 mc, lo metto da 15.000 per cambiare 3 volumi / ora, insieme alla metratura in testa e coda, abbondante, sono a posto?
Aerazione locali tecnici
Moderatore: Edilclima
Re: Aerazione locali tecnici
Potresti provare a motivare un raggio di offset di 30 metri, anche se sono tantini, in virtù del basso carico d'incendio e dell'assenza di personale.
Se invece metti l'aspiratore meccanico non hai problemi, secondo me
Se invece metti l'aspiratore meccanico non hai problemi, secondo me
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Aerazione locali tecnici
Ciao,
La tua soluzione secondo me va bene. Credo per il capitolo S.8 tu abbia bisogno di un livello di prestazione II, quindi dovresti evacuare fumo e calore dell'incendio per facilitare le operazione delle squadre di soccorso, magari potrebbe servire un sistema con ventilatori e condotte resistenti al fuoco.
Per analogia con il DM 21/02/2017 capitolo V.6.5.7 comma 8 lettera b) se hai delle aperture del tipo SEa, SEb oppure SEc potresti provare ad impostare, come dice Gmeister, un Raggio di influenza pari a 30m.
La tua soluzione secondo me va bene. Credo per il capitolo S.8 tu abbia bisogno di un livello di prestazione II, quindi dovresti evacuare fumo e calore dell'incendio per facilitare le operazione delle squadre di soccorso, magari potrebbe servire un sistema con ventilatori e condotte resistenti al fuoco.
Per analogia con il DM 21/02/2017 capitolo V.6.5.7 comma 8 lettera b) se hai delle aperture del tipo SEa, SEb oppure SEc potresti provare ad impostare, come dice Gmeister, un Raggio di influenza pari a 30m.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Aerazione locali tecnici
La tabella S.8-3 ti dice che, nel caso di distribuzione inadeguata, devi dimostrare comunque il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per i soccorritori.
Il livello II prevede come soluzione conforme gli SVOF, quindi non credo che un semplice sistema meccanico possa essere considerato idoneo.
In merito alla distanza di offset, volendo considerala superiore ai 20m, credo sarebbe necessario dimostrare il mantenimento dell'altezza libera minima, per esempio con CFAST.
Comunque andresti in soluzione alternativa con quello che ne consegue.
Il livello II prevede come soluzione conforme gli SVOF, quindi non credo che un semplice sistema meccanico possa essere considerato idoneo.
In merito alla distanza di offset, volendo considerala superiore ai 20m, credo sarebbe necessario dimostrare il mantenimento dell'altezza libera minima, per esempio con CFAST.
Comunque andresti in soluzione alternativa con quello che ne consegue.
Re: Aerazione locali tecnici
Si credo anch'io che un sistema meccanico di estrazione tradizionale non sia idoneo.
Piuttosto un SEFFC dedicato alla sola parte centrale del tuo interrato .. ma è un altro discorso .
Prevedere un SVOF potrebbe essere interessante in questi casi anche perchè economicamente conveniente rispetto ad un SEFFC.
Piuttosto un SEFFC dedicato alla sola parte centrale del tuo interrato .. ma è un altro discorso .
Prevedere un SVOF potrebbe essere interessante in questi casi anche perchè economicamente conveniente rispetto ad un SEFFC.
- weareblind
- Messaggi: 3050
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Aerazione locali tecnici
Ciao e grazie. Il lato lungo è lungo 73 metri, dovrei imporre 37 metri, senza senso. Sarebbero numeri in libertà, no.Gmeister ha scritto: Potresti provare a motivare un raggio di offset di 30 metri, anche se sono tantini, in virtù del basso carico d'incendio e dell'assenza di personale.
Se invece metti l'aspiratore meccanico non hai problemi, secondo me
Livello II sì, solo evacuazione d'emergenza.travereticolare ha scritto: La tua soluzione secondo me va bene. Credo per il capitolo S.8 tu abbia bisogno di un livello di prestazione II, quindi dovresti evacuare fumo e calore dell'incendio per facilitare le operazione delle squadre di soccorso, magari potrebbe servire un sistema con ventilatori e condotte resistenti al fuoco.
Sì, SVOF, prCEN TS 12101–11.Terminus ha scritto: Il livello II prevede come soluzione conforme gli SVOF, quindi non credo che un semplice sistema meccanico possa essere considerato idoneo.
In merito alla distanza di offset, volendo considerala superiore ai 20m, credo sarebbe necessario dimostrare il mantenimento dell'altezza libera minima, per esempio con CFAST.
Penso anche io.
Grazie a tutti.