Box > 40 mq; aerazione di 1/25
In un autorimessa abbiamo adeguato tutto ma abbiamo grosse difficoltà a dotare
un box da 60 mq di aerazione diretta verso l'esterno perchè dovremmo fare un intercapedine o bocca di lupo
ma passano gli impianti ed è un casino....
Anche la soluzione di dare 1/25 di aerazione su basculante non è percorribile (seppur accettata dai VVF)....
Volevo fare così:
All'interno del box faccio tirare su un muro in modo da renderlo <40 mq così ho da dare solo 1/100 di aerazione; la soluzione
mi sembra valida avrei però uno spazio morto di 20 mq circa non accessibile.... e se ci mettessi una porta e lo facessi accatastare come "locale a disposizione del proprietario del box"? Andrebbe però tutto REI sto locale?
un box da 60 mq di aerazione diretta verso l'esterno perchè dovremmo fare un intercapedine o bocca di lupo
ma passano gli impianti ed è un casino....
Anche la soluzione di dare 1/25 di aerazione su basculante non è percorribile (seppur accettata dai VVF)....
Volevo fare così:
All'interno del box faccio tirare su un muro in modo da renderlo <40 mq così ho da dare solo 1/100 di aerazione; la soluzione
mi sembra valida avrei però uno spazio morto di 20 mq circa non accessibile.... e se ci mettessi una porta e lo facessi accatastare come "locale a disposizione del proprietario del box"? Andrebbe però tutto REI sto locale?
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
Perchè non puoi usare la basculante? Eventualmente cambiandola? Mi sembra più semplice di costruire un locale...
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
Fare 2,4 mq sul basculante vuol dire snervarlo tutto e lasciare vedere dentro; ho proposto di sostituirlo con uno di quelli microforatimmaarrccoo ha scritto: ↑ven mar 06, 2020 15:43 Perchè non puoi usare la basculante? Eventualmente cambiandola? Mi sembra più semplice di costruire un locale...
ma costa 4000 € .... il muro invece se lo farebbe lui....
Devo capire se è una strada percorribile..
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
Ah, non avevo ragionato su quanta superficie ti serve. Non ho sottomano la norma, nella dizione aerazione da esterno è permessa l'aerazione a mezzo impianto di ventilazione forzata? In tal caso basterebbe fare un foro in cui far passare un canale aria e poi montargli un ventilatore all'estremità, probabilmente te la cavi con meno soldi... Se non mi sfugge qualcosa...
Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
Suppongo autorimessa studiata con il DM 01/02/86.
Provato con il COPI dove vai a parare ?
Con la vecchia norma non puoi utilizzare semplici estrattori, anche se questa soluzione è stata adottata un pò in giro e più o meno accettata in passato.
Dovresti studiare un sistema di estrazione/immissione resistente al fuoco (SEFFC).
Provato con il COPI dove vai a parare ?
Con la vecchia norma non puoi utilizzare semplici estrattori, anche se questa soluzione è stata adottata un pò in giro e più o meno accettata in passato.
Dovresti studiare un sistema di estrazione/immissione resistente al fuoco (SEFFC).
-
- Messaggi: 1587
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
Si esatto.
Però sul resistente al fuoco ho qualche dubbio. La ventilazione in questo caso (perlomeno secondo DM 86) non ho tanto l'idea che serva ad "estrarre fumo" (mica le basculanti hanno la funzione di estrarre fumo) ma più che altro a ridurre la secchezza degli ambienti e eventuali formazione di gas esplosivi. In tal caso basterebbe un normale impianto di estrazione o immissione (in qualunque dei 2 casi tanto l'aria entrerebbe o uscirebbe dagli interstizi) che costa ovviamente molto meno di un impianto SEFFC a norma che richiede anche l'alimentazione di emergenza.
Cosa ne pensi?
Però sul resistente al fuoco ho qualche dubbio. La ventilazione in questo caso (perlomeno secondo DM 86) non ho tanto l'idea che serva ad "estrarre fumo" (mica le basculanti hanno la funzione di estrarre fumo) ma più che altro a ridurre la secchezza degli ambienti e eventuali formazione di gas esplosivi. In tal caso basterebbe un normale impianto di estrazione o immissione (in qualunque dei 2 casi tanto l'aria entrerebbe o uscirebbe dagli interstizi) che costa ovviamente molto meno di un impianto SEFFC a norma che richiede anche l'alimentazione di emergenza.
Cosa ne pensi?
Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
Secondo il vecchio DM devi garantire l'aerazione pari a 1/25 e questa serve per i prodotti dell'incendio.
Stessa cosa per i box con superficie superiore a 40mq.
Per la ventilazione basta l'aliquota di 0,003 mq/mq, in assenza di impianto di ventilazione meccanica (il quale non è comunque un SEFFC).
Stessa cosa per i box con superficie superiore a 40mq.
Per la ventilazione basta l'aliquota di 0,003 mq/mq, in assenza di impianto di ventilazione meccanica (il quale non è comunque un SEFFC).
-
- Messaggi: 2281
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
E' un'autorimessa già approvata in deroga valutata con il DM 86.... non posso toccare nulla ne applicare il COPI.Terminus ha scritto: ↑ven mar 06, 2020 17:45 Secondo il vecchio DM devi garantire l'aerazione pari a 1/25 e questa serve per i prodotti dell'incendio.
Stessa cosa per i box con superficie superiore a 40mq.
Per la ventilazione basta l'aliquota di 0,003 mq/mq, in assenza di impianto di ventilazione meccanica (il quale non è comunque un SEFFC).
Per vari motivi l'unica soluzione che posso valutare è questa:
All'interno del box faccio tirare su un muro in modo da renderlo <40 mq così ho da dare solo 1/100 di aerazione; la soluzione
mi sembra valida avrei però uno spazio morto di 20 mq circa non accessibile.... e se ci mettessi una porta e lo facessi accatastare come "locale a disposizione del proprietario del box"? Andrebbe però tutto REI sto locale?
Cosa ne dite?
Re: Box > 40 mq; aerazione di 1/25
Ritengo di sì, anche se la superficie è un pò grandicella per una semplice "cantina".
Tali locali sono da intendersi esterni all'autorimessa, quindi da compartimentare.
Tali locali sono da intendersi esterni all'autorimessa, quindi da compartimentare.