Un cliente ha comprato un capannone e insedierà li la sua attività;
il capannone ha un anello da DN90 in polietilene interrato esterno per la rete idranti;
da li partono degli stacchi da 1" 1/2 di un paio di metri che passano sotto il capannone e sbucano sul perimetro e muoiono li;
il cliente vorrebbe completare l'impianto aggiungendo gli idranti UNI 45 che servono;
in teoria però non è vietato posare la rete idranti sottotraccia internamente?
Può essere consentito per il breve tratto da fuori a dentro?
Rete idranti sottopavimento
Moderatore: Edilclima
Re: Rete idranti sottopavimento
E' vietato posare le tubazioni al di sotto degli edifici.
Ma lo scopo è quello di mantenerle comunque facilmente raggiungibili per interventi, quindi se il tratto è limitato e l'eventuale intervento è comunque assicurato, magari con un piccolo cunicolo, hai raggiunto lo scopo della norma.
Ma lo scopo è quello di mantenerle comunque facilmente raggiungibili per interventi, quindi se il tratto è limitato e l'eventuale intervento è comunque assicurato, magari con un piccolo cunicolo, hai raggiunto lo scopo della norma.
Re: Rete idranti sottopavimento
In via generale è assolutamente indispensabile l'attraversamento del fabbricato per entrarci e creare la distribuzione aerea. Quindi lo puoi fare e anche senza cunicolo; stiamo parlando di attraversare una parete e poco più.
La norma vieta l'installazione di tubazioni sotto gli edifici riferendosi a ben altro.
Per quanto mi riguarda poi, una tubazione interrata in un edificio o in un piazzale non cambia la sostanza.. L'importante è la presenza delle obbligatorie valvole di intercettazione !
La norma vieta l'installazione di tubazioni sotto gli edifici riferendosi a ben altro.
Per quanto mi riguarda poi, una tubazione interrata in un edificio o in un piazzale non cambia la sostanza.. L'importante è la presenza delle obbligatorie valvole di intercettazione !