Ciao a tutti,
avrei alcuni dubbi riguardo a quanto in oggetto (autorimessa classificata SA-AA-HB):
1) la classificazione che ho indicato (HB) è corretta per un autorimessa a quota -3 m posta sotto a condominio avente altezza antincendio pari a 21 m?
2) la comunicazione con il vano scala del condominio può avvenire attraverso porta E30-Sa?
3) posso usare la rampa come via di esodo? (pendenza 18%..il D.M. dice che eccezionalmente si può usare entro il 20%....cosa intende per eccezionalmente??)
4) una volta raggiunto l'esterno dell'autorimessa (spazio scoperto) raggiungo la pubblica via (luogo sicuro) con percorso esterno...è corretto?
5) per il controllo fumo e calore posso usare la formula indicata la c.6 del V.6.5.7 anche per la combinazione AA-HB?
Grazie mille a chi mi potrà aiutare
AUTORIMESSA E D.M. 03/08/2015
Moderatore: Edilclima
Re: AUTORIMESSA E D.M. 03/08/2015
Risposta affermativa per tutti i punti.
Nel più deve essere ricompreso il meno, anche se potevano scrivere meglio certi passaggi.
Per la rampa, se superi il 12% devi predisporre un sistema di gestione per le eventuali presenze di disabili: spazi calmi sono opportuni e direi anche necessari.
Nel più deve essere ricompreso il meno, anche se potevano scrivere meglio certi passaggi.
Per la rampa, se superi il 12% devi predisporre un sistema di gestione per le eventuali presenze di disabili: spazi calmi sono opportuni e direi anche necessari.