VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da mmaarrccoo »

Ragazzi ho un piccolo lapsus.
Mi confermate che per una struttura metallica esistente (non in regime circolare 91 :( ) con SCIA del 2013 (senza CERT.REI...) a cui sono richiesti solamente un R15, massimo R30, se devo fare oggi la certificazione postuma (eventualmente usando il modello ministeriale del 2012 e retrodatando il documento), gli unici modi sono lo sperimentale (non applicabile essendo la struttura esistente) e l'analitico (=eurocodici) in quanto il tabellare del DM 16/02/2007 non si poteva più usare già dal 25/09/2010?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da travereticolare »

Ciao, confermo che le tabelle del punto D.7 non sono più utilizzabili.

a mio parere la certificazione sarebbe un ibrido tra il metodo analitico in cui andrà calcolata la temperatura critica dell'elemento con successiva redazione della relazione tecnica ed il metodo sperimentale, in cui tramite i rapporti di valutazione (Assessment Report) valuti lo spessore di lastra da installare per proteggere la tua struttura metallica.

La relazione analitica serve per sapere a quale temperatura il tuo profilo va in crisi, in base alle sue condizioni di carico.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da Terminus »

Circ. 04/04/2011 n.4845.
Le tabelle D.7 si possono usare per progetti presentati entro il 25/09/2010.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: lun mar 02, 2020 17:29 Circ. 04/04/2011 n.4845.
Le tabelle D.7 si possono usare per progetti presentati entro il 25/09/2010.
Grazie Terminus, mi ero perso tale circolare.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da mmaarrccoo »

Purtroppo il progetto è successivo e quindi no tabelle :(
Domanda: la relazione analitica però potrebbe anche dimostrarmi che non mi serve nessun protettivo, giusto? Io devo raggiungere solo un R15 (forse R30)...
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da Terminus »

Possibile.
Ma devi conoscere la distribuzione dei carichi della tua struttura.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da travereticolare »

La temperatura critica dell'acciaio è di circa 500/600 °C, utilizzando la ISO834 dopo 15 min. hai una temperatura di circa 737 °C
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da Terminus »

Si può sempre ricorrere alle curve naturali, oppure anche a quelle parametriche.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da travereticolare »

Sisi, certo. Non si è obbligati ad utilizzare la curva d'incendio nominale. Davo per scontato che si utilizzasse quella.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
mmaarrccoo
Messaggi: 1587
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da mmaarrccoo »

La curva naturale mi sembra improbabile, si tratti di un piccolo lavoro e di una piccola struttura che non giustifica l'utilizzo della FSE...
L'attività è una piscina (att. 65.1.B) molto molto piccola (praticamente una vaschetta) ed il carico d'incendio è molto basso... Esiste una curva parametrica che possa aiutare?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE

Messaggio da Terminus »

UNI EN 1991-1-2 - Allegato A.
Considera la presenza delle aperture di aerazione.
Ma devi rispettarne le limitazioni.
Rispondi