capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)

Messaggio da stfire »

Per dimensionare il bacino di contenimento di un deposito di liquidi infiammabili (cat. A - DM 1934)
quale riferimento normativo ?
1/3 o 1/2 della capacità totale ?
Gmeister
Messaggi: 342
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)

Messaggio da Gmeister »

tank fuoriterra direi capacità del bacino 110% della capacità del deposito (DM 22.11.2017)
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)

Messaggio da stfire »

No scusa forse non sono stato chiarissimo .
Parlo di deposito di tank "IBC" da 1000 litri ciascuno
contenenti liq. infiammabili (solventi/diluenti)
stoccaggio su scaffalatura con tettoia protezione ag. atmosferici

per bacino di contenimento io pensavo ad 1/3 della capacità totale
ma in realtà il comando mi dice 1/2 per cat. A secondo DM 1934 fino a 250 mc
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1264
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)

Messaggio da travereticolare »

Per liquidi di categoria A:

1° Per serbatoi di capacità superiore a 250 metri cubi, ognuno di essi deve avere il proprio bacino, di capacità uguale a quella effettiva in volume, del liquido che può essere contenuto nel serbatoio.

2° Serbatoi di capacità fino a 250 metri cubi, possono essere raggruppati, in numero non superiore a sei (capacità totale massima mc. 1500), in un unico bacino, mantenendo fra loro una distanza di m. 5. Il bacino deve avere capacità uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei 6 serbatoi.

Anche io sarei propenso per 1/2
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)

Messaggio da stfire »

il mio dubbio è sempre relativo all'applicazione del DM 1934 per questo tipo di stoccaggi
però giustamente se applicato il DM per analogia è più corretto 1/2.
grazie
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1264
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)

Messaggio da travereticolare »

Io per depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili applico sempre il DM del '34
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.