Per dimensionare il bacino di contenimento di un deposito di liquidi infiammabili (cat. A - DM 1934)
quale riferimento normativo ?
1/3 o 1/2 della capacità totale ?
capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)
Moderatore: Edilclima
Re: capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)
tank fuoriterra direi capacità del bacino 110% della capacità del deposito (DM 22.11.2017)
Re: capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)
No scusa forse non sono stato chiarissimo .
Parlo di deposito di tank "IBC" da 1000 litri ciascuno
contenenti liq. infiammabili (solventi/diluenti)
stoccaggio su scaffalatura con tettoia protezione ag. atmosferici
per bacino di contenimento io pensavo ad 1/3 della capacità totale
ma in realtà il comando mi dice 1/2 per cat. A secondo DM 1934 fino a 250 mc
Parlo di deposito di tank "IBC" da 1000 litri ciascuno
contenenti liq. infiammabili (solventi/diluenti)
stoccaggio su scaffalatura con tettoia protezione ag. atmosferici
per bacino di contenimento io pensavo ad 1/3 della capacità totale
ma in realtà il comando mi dice 1/2 per cat. A secondo DM 1934 fino a 250 mc
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)
Per liquidi di categoria A:
1° Per serbatoi di capacità superiore a 250 metri cubi, ognuno di essi deve avere il proprio bacino, di capacità uguale a quella effettiva in volume, del liquido che può essere contenuto nel serbatoio.
2° Serbatoi di capacità fino a 250 metri cubi, possono essere raggruppati, in numero non superiore a sei (capacità totale massima mc. 1500), in un unico bacino, mantenendo fra loro una distanza di m. 5. Il bacino deve avere capacità uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei 6 serbatoi.
Anche io sarei propenso per 1/2
1° Per serbatoi di capacità superiore a 250 metri cubi, ognuno di essi deve avere il proprio bacino, di capacità uguale a quella effettiva in volume, del liquido che può essere contenuto nel serbatoio.
2° Serbatoi di capacità fino a 250 metri cubi, possono essere raggruppati, in numero non superiore a sei (capacità totale massima mc. 1500), in un unico bacino, mantenendo fra loro una distanza di m. 5. Il bacino deve avere capacità uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei 6 serbatoi.
Anche io sarei propenso per 1/2
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)
il mio dubbio è sempre relativo all'applicazione del DM 1934 per questo tipo di stoccaggi
però giustamente se applicato il DM per analogia è più corretto 1/2.
grazie
però giustamente se applicato il DM per analogia è più corretto 1/2.
grazie
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: capacità bacino di contenimento (liq. inf. tank 1mc)
Io per depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili applico sempre il DM del '34
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.