All'interno di un officina meccanica c'è un box uffici realizzato con cartongesso ordinario;
nel calcolo del carico d'incendio volevo anche inserire tali pareti...
Qualcuno sa i MJ/kg del cartongesso;
dentro non so neanche che materiale isolante ho.....
Potere calorifico cartongesso
Moderatore: Edilclima
Re: Potere calorifico cartongesso
Essendo cartongesso io non lo includerei nel calcolo del qf,d
Però da rete trovo questo per esempio :
Knauf Ignilastra GKF (DF)
Lastra “antincendio” in gesso rivestito, ulteriormente armata con fibre minerali all’interno del nucleo di gesso per migliorarne la coesione sotto l’azione del fuoco. È in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0, utilizzabile per il rivestimento di pareti, contropareti e soffitti con elevate prestazioni di resistenza al fuoco.
• Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
• Conducibilità termica: 0,20 W/mK
• Densità: circa 880 kg/m3
• Peso: 11 kg/m2
• Potere calorifico: 17,28 MJ/kg
Però da rete trovo questo per esempio :
Knauf Ignilastra GKF (DF)
Lastra “antincendio” in gesso rivestito, ulteriormente armata con fibre minerali all’interno del nucleo di gesso per migliorarne la coesione sotto l’azione del fuoco. È in classe di reazione al fuoco A2,s1-d0, utilizzabile per il rivestimento di pareti, contropareti e soffitti con elevate prestazioni di resistenza al fuoco.
• Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
• Conducibilità termica: 0,20 W/mK
• Densità: circa 880 kg/m3
• Peso: 11 kg/m2
• Potere calorifico: 17,28 MJ/kg
Re: Potere calorifico cartongesso
Il cartongesso è gesso più o meno additivato, incombustibile, rivestito da uno strato di carta con grammatura varia ed è questa che eventualmente contribuisce all'incendio.
Se è in classe A2, allora il PCS non può essere superiore a 4 MJ/mq o 3 MJ/kg (peso complessivo della lastra).
Il valore 17,28 MJ/kg è sicuramente il PCI della carta e solo di quella, non certo della lastra.
L'eventuale isolante interno è un'altra faccenda e dovrai verificarlo, poichè non è strutturale devi computarlo nel CI, a meno che non vi siano le condizioni installative per poterlo escludere.
Se è in classe A2, allora il PCS non può essere superiore a 4 MJ/mq o 3 MJ/kg (peso complessivo della lastra).
Il valore 17,28 MJ/kg è sicuramente il PCI della carta e solo di quella, non certo della lastra.
L'eventuale isolante interno è un'altra faccenda e dovrai verificarlo, poichè non è strutturale devi computarlo nel CI, a meno che non vi siano le condizioni installative per poterlo escludere.
Re: Potere calorifico cartongesso
Sono d'accordo Terminus..
parliamo di gesso, quindi il dato del produttore è fuorviante!
parliamo di gesso, quindi il dato del produttore è fuorviante!
Re: Potere calorifico cartongesso
Posso candidamente confessare che non mi sarei mai posta il problema di considerare il carico di incendio dovuto a delle pareti in cartongesso?
E poi di solito per l'officina meccanica considero i valori per attività presenti in letteratura...(170 MJ/mq).
E poi di solito per l'officina meccanica considero i valori per attività presenti in letteratura...(170 MJ/mq).