attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41
attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Buongiorno,
devo adeguare una casa di riposo esistente soggetta a prevenzione incendi.
L'attività si sviluppa su tre piani, ogni piano è servito da ascensore e montalettighe.
l'ascensore antincendio è protetto da filtro a priva di fumo.
ogni sbarco del montalettighe è servito da spazio calmo. la mia domanda è: ma tra lo spazio calmo e il montalettighe ci vuole anche un filtro a prova di fumo?
grazie
devo adeguare una casa di riposo esistente soggetta a prevenzione incendi.
L'attività si sviluppa su tre piani, ogni piano è servito da ascensore e montalettighe.
l'ascensore antincendio è protetto da filtro a priva di fumo.
ogni sbarco del montalettighe è servito da spazio calmo. la mia domanda è: ma tra lo spazio calmo e il montalettighe ci vuole anche un filtro a prova di fumo?
grazie
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Lo spazio calmo deve essere luogo sicuro temporaneo, quindi sarà a prova di fumo nei confronti dei locali di piano.
Tra luogo sicuro e montalettighe non vedo perchè inserire un ulteriore filtro, anche il montalettighe sarà a prova di fumo nei confronti degli stessi locali di piano.
Tra luogo sicuro e montalettighe non vedo perchè inserire un ulteriore filtro, anche il montalettighe sarà a prova di fumo nei confronti degli stessi locali di piano.
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Se lo spazio calmo non serve delle scale allora non dovrebbe essere necessario. Se ci sono invece anche delle scale, queste devono avere un filtro a prova di fumo dedicato.
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Sempre in base all'attività strutture sanitarie 68.5.C esistente, se devo fare una valutazione progetto in variante per inserire spazi calmi, ascensore antincendio e altri miglioramenti sotto il punto di vista di prevenzione incendi, devo seguire il codice di prevenzione incendi o essendo esistente faccio la relazione secondo il dm 18.9.2002 ?
- travereticolare
- Messaggi: 1264
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Ciao,
L'attività 68 è esclusa dal campo di applicazione del CoPI, in base all'art. 2 del DM 12/04/2019.
L'attività 68 è esclusa dal campo di applicazione del CoPI, in base all'art. 2 del DM 12/04/2019.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
verifica se rientri nel dm 19/03/15, permetterebbe drastiche semplificazioni
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Ciao non trovo l'articolo che hai citatotravereticolare ha scritto: ↑mer giu 17, 2020 15:18 Ciao,
L'attività 68 è esclusa dal campo di applicazione del CoPI, in base all'art. 2 del DM 12/04/2019.
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
L'art.2 del DM 12/04/19 ha sostituito l'art.2 del DM 03/08/15.
Che intendi Ronin ?
Ovvio che la variante andrà fatta secondo il DM 18/09/02 così come modificato dal DM 19/03/15.
-
- Messaggi: 34
- Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
a priori per me non era così ovvio, sarà che son stanco.
se ti incaricano oggi di fare l'adeguamento di una struttura sanitaria che non abbia già agito secondo i precedenti step del DM 19/03 (almeno EP e 1° step), secondo alcuni (che non dirò chi sono ) non avresti più diritto ad entrare nel meccanismo per gradi...
(peraltro in casi sporadici noi abbiamo volutamente rinunciato al nuovo DM, ad es. in poliambulatori senza PL dove non c'è l'impianto a idranti, il vecchio DM lo permetteva, anche se non è questo il caso)
Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo
Certamente.
L'adeguamento a fasi non può più essere avviato.
Ma comunque gli allegati del DM sono pienamente validi, avendo sostituito quelli vecchi.
L'adeguamento a fasi non può più essere avviato.
Ma comunque gli allegati del DM sono pienamente validi, avendo sostituito quelli vecchi.