Buongiorno,
devo adeguare una casa di riposo esistente soggetta a prevenzione incendi.
L'attività si sviluppa su tre piani, ogni piano è servito da ascensore e montalettighe.
l'ascensore antincendio è protetto da filtro a priva di fumo.
ogni sbarco del montalettighe è servito da spazio calmo. la mia domanda è: ma tra lo spazio calmo e il montalettighe ci vuole anche un filtro a prova di fumo?
grazie
Terminus
Messaggi: 12653
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Messaggio da Terminus »

Lo spazio calmo deve essere luogo sicuro temporaneo, quindi sarà a prova di fumo nei confronti dei locali di piano.
Tra luogo sicuro e montalettighe non vedo perchè inserire un ulteriore filtro, anche il montalettighe sarà a prova di fumo nei confronti degli stessi locali di piano.
PaoloPgC
Messaggi: 36
Iscritto il: mar ott 22, 2019 09:35

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Messaggio da PaoloPgC »

Se lo spazio calmo non serve delle scale allora non dovrebbe essere necessario. Se ci sono invece anche delle scale, queste devono avere un filtro a prova di fumo dedicato.
polistudio
Messaggi: 34
Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Messaggio da polistudio »

Sempre in base all'attività strutture sanitarie 68.5.C esistente, se devo fare una valutazione progetto in variante per inserire spazi calmi, ascensore antincendio e altri miglioramenti sotto il punto di vista di prevenzione incendi, devo seguire il codice di prevenzione incendi o essendo esistente faccio la relazione secondo il dm 18.9.2002 ?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1263
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

L'attività 68 è esclusa dal campo di applicazione del CoPI, in base all'art. 2 del DM 12/04/2019.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Ronin
Messaggi: 6237
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Messaggio da Ronin »

polistudio ha scritto: mer giu 17, 2020 14:47 secondo il dm 18.9.2002 ?
verifica se rientri nel dm 19/03/15, permetterebbe drastiche semplificazioni
polistudio
Messaggi: 34
Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Messaggio da polistudio »

travereticolare ha scritto: mer giu 17, 2020 15:18 Ciao,

L'attività 68 è esclusa dal campo di applicazione del CoPI, in base all'art. 2 del DM 12/04/2019.
Ciao non trovo l'articolo che hai citato
Terminus
Messaggi: 12653
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Messaggio da Terminus »

polistudio ha scritto: mer giu 17, 2020 15:36 Ciao non trovo l'articolo che hai citato
L'art.2 del DM 12/04/19 ha sostituito l'art.2 del DM 03/08/15.
Ronin ha scritto: mer giu 17, 2020 15:21 verifica se rientri nel dm 19/03/15, permetterebbe drastiche semplificazioni
Che intendi Ronin ?
Ovvio che la variante andrà fatta secondo il DM 18/09/02 così come modificato dal DM 19/03/15.
polistudio
Messaggi: 34
Iscritto il: mar giu 25, 2019 11:41

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Messaggio da polistudio »

Terminus ha scritto: mer giu 17, 2020 15:43
polistudio ha scritto: mer giu 17, 2020 15:36 Ciao non trovo l'articolo che hai citato
L'art.2 del DM 12/04/19 ha sostituito l'art.2 del DM 03/08/15.
A ok grazie
Ronin ha scritto: mer giu 17, 2020 15:21 verifica se rientri nel dm 19/03/15, permetterebbe drastiche semplificazioni
Che intendi Ronin ?
Ovvio che la variante andrà fatta secondo il DM 18/09/02 così come modificato dal DM 19/03/15.
Si si io intendevo così...non so Ronin
Ronin
Messaggi: 6237
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Messaggio da Ronin »

Terminus ha scritto: mer giu 17, 2020 15:43 Che intendi Ronin ?
Ovvio che la variante andrà fatta secondo il DM 18/09/02 così come modificato dal DM 19/03/15.
a priori per me non era così ovvio, sarà che son stanco.
se ti incaricano oggi di fare l'adeguamento di una struttura sanitaria che non abbia già agito secondo i precedenti step del DM 19/03 (almeno EP e 1° step), secondo alcuni (che non dirò chi sono :mrgreen: ) non avresti più diritto ad entrare nel meccanismo per gradi...
(peraltro in casi sporadici noi abbiamo volutamente rinunciato al nuovo DM, ad es. in poliambulatori senza PL dove non c'è l'impianto a idranti, il vecchio DM lo permetteva, anche se non è questo il caso)
Terminus
Messaggi: 12653
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attività strutture sanitarie : spazio calmo e filtro a prova di fumo

Messaggio da Terminus »

Certamente.
L'adeguamento a fasi non può più essere avviato.
Ma comunque gli allegati del DM sono pienamente validi, avendo sostituito quelli vecchi.