Distanza tra linee metano industriali

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Distanza tra linee metano industriali

Messaggio da weareblind »

Buongiorno a tutti.
Centrale turbogas, linee a vista fuori terra presso parete della centrale. Una linea (10 bar terza specie) va al post combustore, una linea (50 bar prima specie) val al bruciatore turbogas.
Non ravviso nei decreti 16 e 17 aprile 2008 una distanza da mantenere tra le due. Sbaglio?
Abbiamo solo 2.7 parallelismi e attraversamenti
"Nei casi di parallelismi e di attraversamenti con altre tubazioni in pressione (acquedotti, gasdotti, oleodotti e simili) dovrà essere assicurata una distanza minima tra le superfici affacciate non inferiore a 0,50 m. E' ammessa una distanza inferiore purché si mettano in atto soluzioni che impediscano il contatto metallico tra le condotte e che non interferiscano con le operazioni di manutenzione."

A proposito, per utenza industriale, rete di adduzione in industria, paragrafo 7 del D.M. 17 aprile 2008, in GURI e in tutti i testi leggo.
7.4 Rete di adduzione
La rete di adduzione deve essere progettata, costruita e collaudata prescrizioni stabilite per la condotta di attenendosi per quanto
possibile alle alimentazione.

Supercazzola prematurata

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... orni=false
Ronin
Messaggi: 6237
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Distanza tra linee metano industriali

Messaggio da Ronin »

effettivamente non mi viene in mente niente.
e confermo che è prassi comune avercele affiancate, anche ad es. nel caso di più contatori intestati a utenze diverse.
pensandoci, in effetti non vedo differenze a livello di rischio, la più grossa "assorbe" la più piccola e la probabilità di innesco è la stessa.
Ultima modifica di Ronin il sab feb 15, 2020 17:03, modificato 1 volta in totale.
Terminus
Messaggi: 12653
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Distanza tra linee metano industriali

Messaggio da Terminus »

Credo proprio che sia come dici.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3045
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Distanza tra linee metano industriali

Messaggio da weareblind »

Grazie.
Rispondi