Buongiorno,

Domanda semplice, solamente che non riesco a trovare l'informazione sul CoPI.

In un'attività industriale ho una scala a chiocciola di collegamento con un soppalco. Tale scala è l'unico accesso, perciò sarà utilizzata anche come esodo in fase di emergenza.

Il codice sembrerebbe ammettere le scale a chiocciola in quanto nella tabella S.4-30 c'è un'indicazione che riporta: "sono ammessi gradini a ventaglio; pedata ed alzata sono misurate a 300 mm dal lato interno della scala".

La info che non riesco a reperire è la pedata minima ammessa... sapete il paragrafo dove è riportata tale informazione?

Sempre nella tabella S.4-30 viene riportato che la pedata non può essere inferiore a 22 cm e alzata superiore a 22 cm il che mi fa pensare che queste siano le le dimensioni minime da rispettare ma non ne sono sicuro. Non ho trovato altri riferimenti.
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: SCALE CODICE PREVENZIONE INCENDI

Messaggio da Terminus »

Infatti è quello il riferimento.
Non sembra neanche a me che vi siano altre indicazioni a riguardo.
GMP
Messaggi: 506
Iscritto il: sab lug 08, 2017 13:01

Re: SCALE CODICE PREVENZIONE INCENDI

Messaggio da GMP »

Grazie Terminus!