Come da titolo ho un progetto approvato per
un capannone con officina meccanica all'interno....
L'attività non era normata quindi usai il DM 10.03.98;
ora devo fare una variante sostanziale al progetto dove
il layout viene modificato in modo significativo...
Secondo voi devo applicare il codice di prevenzione incendi e quindi cestinare
tutte le valutazioni del primo progeto?
Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?
Se hai soltanto un progetto approvato, ma senza la SCIA temo dovrai rifare tutto con il codice.
Se hai una SCIA (o CPI) in corso di validità puoi scegliere se utilizzare il codice oppure il DM 10.03.98 per fare la tua modifica.
Se hai una SCIA (o CPI) in corso di validità puoi scegliere se utilizzare il codice oppure il DM 10.03.98 per fare la tua modifica.
Re: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?
Anche se non scritto in modo esplicito che le attività "esistenti" siano da considerarsi solo quelle autorizzate e non anche quelle approvate, il COPI definisce come "esistenti" le attività già "in esercizio" e ufficialmente un'attività non può esercire senza autorizzazione antincendio, quindi niente SCIA= attività non esistente.
Tra l'altro, anche se fosse possibile utilizzare formalmente il vecchio DM, dovresti dimostrare che l'applicazione del COPI alla parte modificata è incompatibile con le misure previste nella parte non oggetto di modifica (ammesso anche che tali ambiti siano in qualche modo identificabili).
Tra l'altro, anche se fosse possibile utilizzare formalmente il vecchio DM, dovresti dimostrare che l'applicazione del COPI alla parte modificata è incompatibile con le misure previste nella parte non oggetto di modifica (ammesso anche che tali ambiti siano in qualche modo identificabili).
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?
temevo....
cestino il tutto....
non ho neanche il software edilclima aggiornato al nuovo codice (perchè non ancora disponibile)....
più che fare tutto a mano alla vecchia maniera....
cestino il tutto....
non ho neanche il software edilclima aggiornato al nuovo codice (perchè non ancora disponibile)....
più che fare tutto a mano alla vecchia maniera....
-
- Messaggi: 182
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?
Buonasera, mi aggancio alla discussione per chiedere caso analogo di officina con progetto approvato 10/3/1998 senza SCIA, ora se volessi introdurre una nuova attività deposito olio pari 1mc, sarebbe possibile non usare il codice per tale attività ma bensì il vecchio D.M. 31/7/1934?
Re: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?
Tale attività non rientra ancora nel campo di applicazione del COPI.
Quindi vecchie norme....
Quindi vecchie norme....
-
- Messaggi: 182
- Iscritto il: mer nov 12, 2014 14:27
Re: Variante ad un progetto approvato DM 10.03.98 - codice?
GRAZIE TERMINUS!