Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2283
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?

Messaggio da christian619 »

Vicino ad una scuola si vuole fare in mezzo al cortile una centrale a gas da 200 kW
completamente interrata, con aerazioni su copertura e con accesso da un tunnel interrato preesistente;

non avrebbe quindi la classica intercapedine di attestazione ma i 4 lati interrati sarebbe attestati su terrapieno e il tetto piano
avrebbe le aperture di aerazione...

Cosa ne dite?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?

Messaggio da Terminus »

Non rispetti i requisiti di accesso: punto 3.2.5
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?

Messaggio da grifo68 »

ma il tunnel è ad esclusivo uso della CT? cioè, inizia fuori e finisce all'ingresso del locale? perché se così fosse potresti considerarlo parte del locale CT e fai la porta di accesso al locale all'imboccatura del tunnel
Marcus
Messaggi: 1188
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: Centrale interrata in mezzo al cortile: intercapedine?

Messaggio da Marcus »

attualmente il decreto di riferimento per gli impianti termici a gas è il Decreto 8 novembre 2019
in quel caso se il locale sembrerebbe configurabile come esterno alla volumetria del fabbricato servito, è consentita l'aerazione sul soffitto, ed è consentito l'accesso da intercapedine ad uso esclusivo.
Quindi devi rendere il tunnel una intercapedine ad uso esclusivo areandola verso il cortile, che ovviamente deve avere i requisiti di spazio scoperto
Rispondi