Condomini abitazione tipo b e cantine

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Condomini abitazione tipo b e cantine

Messaggio da weareblind »

Buongiorno, vedo il terzo condominio in vita mia, un chiarimento.
D.M. 246/1987 punto 2.6, fine del vano scala al primo livello interrato, devo entrare nel corridoio cantine: porta EI per forza e divieto di entrata diretta in cantina (pur con porta tagliafuoco), giusto? Quindi prima porta tagliafuoco, corridoio cantine e da lì accesso alle cantine?
Grazie.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Condomini abitazione tipo b e cantine

Messaggio da Terminus »

Edifico nuovo o esistente ?
Tipo di edificio ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Condomini abitazione tipo b e cantine

Messaggio da weareblind »

Scusa, nuovo. Tagliano il fiocco a breve.
Altezza antincendio 26,5 m.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Condomini abitazione tipo b e cantine

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

tra le cantine ed il vano scala deve essere interposto un disimpegno, doppia porta EI60.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Condomini abitazione tipo b e cantine

Messaggio da weareblind »

Ok, avevo capito giusto.
Approfondimento: il condominio è costituito da un corpo di fabbrica con struttura portante comune, ma:
- le scale 1 e 2 servono 8 piani, altezza antincendio 26,5 m;
- le scale 3 e 4 servono 5 piani, altezza sotto i 24;
- l'edificio è ad "L", l'ala delle scale 1 e 2 è separata cieca da 3 e 4, a tutti i livelli, accessi tutti e 4 dall'esterno. Impianti elettrici indipendenti.
Domanda: devo applicare disimpegno con doppia porta EI60 per l'ala "1+2", ma non per l'ala "3+4"?
Grazie.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Condomini abitazione tipo b e cantine

Messaggio da travereticolare »

allora, ti dico:

Se l'attività non fosse normata e non fossi costretto al rispetto di una norma tecnica verticale farei il disimpegno solamente dove l'altezza antincendi è maggiore di 24m.

Essendo normata il D.M. 246/1987 punto 2.6 parla di edificio in generale quindi a mio parere dovresti estendere il disimpegno anche nella parte di edificio dove l'altezza è inferiore a 24m.

L'unico modo che vedo per non fare il disimpegno a mio avviso sarebbe quello di considerare, alla luce del fatto che i due corpi di fabbrica non sono comunicanti, anche se con struttura portante in comune, attività soggetta solo la "porzione" di edificio che effettivamente supera i 24m.

L'altra ala di fabbricato l'adegui solamente al DM dicendo che non è attività soggetta in quanto l'altezza antincendi è infeiore a 24m.

Tra l'altro, a me una volta un funzionario per un edificio civile costituito da 6 scale mi ha chiesto 6 attività 77...
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Condomini abitazione tipo b e cantine

Messaggio da weareblind »

Grazie del pensiero. Per è un corpo di fabbrica solo, glielo faccio adeguare che fa bene loro alla salute.
Grazie!
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Condomini abitazione tipo b e cantine

Messaggio da Terminus »

Nota P1014 del 26/09/05
att.94 - Fabbricati contigui, strutturalmente e fisicamente separati, provvisti di scale di accesso indipendenti, configurano edifici distinti ai fini della indivualità del punto 94....

Nel tuo caso non avresti separazione strutturale.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Condomini abitazione tipo b e cantine

Messaggio da weareblind »

Grazie Terminus, questo conforta la mia ipotesi.
EDIT: in parte. Il quesito è riferito al numero di ex attività 94 da pagare. Lo dovrei stiracchiare fino a dire che vale anche per l'applicazione del citato punto del DM 246/1987.