Rete idranti esterna e carico incendio

Messaggio da weareblind »

Se ho una attività solo esterna - ho dei silos di mangime sopra 50.000 kg - e ho la sola rete esterna, non ho coefficienti di abbattimento del carico?
Terminus
Messaggi: 12631
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rete idranti esterna e carico incendio

Messaggio da Terminus »

A cosa ti serve il calcolo del CI ?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3031
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rete idranti esterna e carico incendio

Messaggio da weareblind »

Alcuni dei punti a seguire chiedono il valore del CI. Non userò il CI per la resistenza, ma per esempio:
S.5.3 livello I chiede < 1.200 MJ/mq
S.8.5.2 idem
Terminus
Messaggi: 12631
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rete idranti esterna e carico incendio

Messaggio da Terminus »

Va bene, ma se hai un silo, riguardo la S5, il CI specifico supererà tranquillamente i 1200 MJ/m2.
Inoltre si parla di CI, non di CI di progetto, quindi non applichi i fattori riduttivi.
Puoi solo applicare il fattore m=0,80 ed il fattore psi=0,85 se del caso, al calcolo del CI specifico.
La S8 non è applicabile all'attività all'esterno.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3031
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rete idranti esterna e carico incendio

Messaggio da weareblind »

In realtà non lo supera, sono a 1085 (640 mq di superficie interconnessa al silos).
Non ho applicato il coefficiente e mi sono fermato. Mi resta un po' la perplessità.
Gmeister
Messaggi: 338
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Rete idranti esterna e carico incendio

Messaggio da Gmeister »

Vado a memoria ma l'unico caso in cui si applicano i coefficienti riduttivi è per la resistenza delle strutture.