Campana antincendio e sprinkler in centrale

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
alex83
Messaggi: 4
Iscritto il: lun mag 16, 2016 14:33

Campana antincendio e sprinkler in centrale

Messaggio da alex83 »

Buongiorno.
Per una autorimessa esistente con impianto antincendio esistente eseguita secondo la UNI 9490 per la quale è stato fatto scadere il cpi, sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione, il tecnico ha previsto di lasciare l'impianto idrico antincendio (anche se non ce ne sarebbe bisogno), inoltre prevede di installare lo sprinkler nel locale di pompaggio e mettere la campana idraulica.
Secondo me non occorrono in quanto sono apprestamenti si richiesti dalla UNI EN 12845 (Campana idraulica) e dalla UNI 11292 (testina sprinkler) ma la uni 12845 è per gli impianti sprinkler e la campana serve per avvertire se l'impianto che parte in automatico è partito non per gli idranti che partono solo se si vuole o lavare la macchina o per spengere un incendio. E la UNI 11292 dice "se previsto lo sprinkler" quindi non lo mette come obbligo.
Quest'ultima cosa è anche secondo me a sfavore della sicurezza in quanto il locale pompe è un locale con carico di incendio ridotto e soprattutto se la testina si rompe mentre le pompe stanno lavorando per spengere un incendio, le pompe si fermeranno e si fa peggio che meglio.
Che dite?
Terminus
Messaggi: 12663
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Campana antincendio e sprinkler in centrale

Messaggio da Terminus »

Anche secondo me la campana idraulica per l'impianto idranti non è richiesta e non serve, essendo un impianto manuale.
Riguardo la protezione sprinkler, la UNI EN 12845 la richiede espressamente, ma la UNI 10779 dice che può essere omessa se:
- si hanno solo idranti (non impianto promiscuo)
- livello 1 o 2
- solo elettropompa
alex83
Messaggi: 4
Iscritto il: lun mag 16, 2016 14:33

Re: Campana antincendio e sprinkler in centrale

Messaggio da alex83 »

Perfetto grazie