H Detersivi

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tizianaceladin
Messaggi: 53
Iscritto il: sab mag 02, 2015 14:08

H Detersivi

Messaggio da tizianaceladin »

Quale è il potere calorifico del detersivo inteso come prodotto finito?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: H Detersivi

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Il programma di EdilClima per il calcolo del carico di incendio, come altri siti, riportano un P.C.I. di 210 MJ/mc per il materiale inteso come "detersivi, prodotto finito".
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
tizianaceladin
Messaggi: 53
Iscritto il: sab mag 02, 2015 14:08

Re: H Detersivi

Messaggio da tizianaceladin »

Grazie.
Avevo trovato questo valore.. ma secondo me tiene conto anche del contenitore in plastica.
I contenitori li ho già conteggiati.
Un collega mi ha detto che i detersivi liquidi o in polvere hanno H pari a zero… e con questo valore ho anche già ottenuto un progetto approvato dai VV.F. .. cercavo cmq qualche altro riferimento
Terminus
Messaggi: 12662
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: H Detersivi

Messaggio da Terminus »

La valutazione deve basarsi sui componenti riportati nelle schede di sicurezza.
I detersivi comuni contengono per la maggior parte carbonato di sodio, sali di sodio, silicato di sodio, percarbonato di sodio.
Sono tutte sostanze non combustibili, il percarbonato genera ossigeno quindi è claassificato come comburente.
Rispondi