Ho il seguente dubbio...se devo rispettare lungo le vie di esodo 50% in classe 0 e 50% in classe 1 ed ho attualmente copertura in legno e pavimento in classe 1, risolvo prevedendo controsoffitto in classe 0 (A1) al di sotto della copertura in legno?
Grazie
Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Moderatore: Edilclima
Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
dipende dalle pareti
Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
pareti tra di loro rispettano il 50% in classe 0 e 50% in classe 1
il dubbio è che se il controsoffitto in classe 0 con al di sopra copertura in legno compensa il pavimento in classe 0 (ovviamente superficie pavimento uguale a superficie soffitto).
Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
Dovrebbe andare bene, a condizione che nell'intercapedine non vi siano fonti di innesco.
Vedi anche la Circ. 18/04/05 n.9
Vedi anche la Circ. 18/04/05 n.9
Re: Reazione al fuoco lungo vie di esodo
però pensavo…
se tratto la copertura in legno con vernici intumescenti tali da portarla alla classe 1, allora la mia intercapedine diventa come il locale sottostante (50% in classe 0 e 50% in classe 1) e potrei anche prevedere all'interno fonti di innesco tipo far passare impianti elettrici...è corretto il mio ragionamento?
se tratto la copertura in legno con vernici intumescenti tali da portarla alla classe 1, allora la mia intercapedine diventa come il locale sottostante (50% in classe 0 e 50% in classe 1) e potrei anche prevedere all'interno fonti di innesco tipo far passare impianti elettrici...è corretto il mio ragionamento?