Idranti soprasuolo UNI 70 e manichette/lance

Messaggio da LST »

Buongiorno,
molto spesso mi trovo a vedere reti di protezione esterna con Doppio Uni 70 soprasuolo, ma molto raramente la cassetta con la relativa manichetta e lancia.
E' imposta da qualche legge o norma....oppure rimane a discrezione prevederle?

Grazie
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Idranti soprasuolo UNI 70 e manichette/lance

Messaggio da Terminus »

La UNI 10779 prevede che gli idranti siano provvisti di apposite cassette complete delle dotazioni (senza manichetta e lancia l'idrante non serve a nulla e non si possono delegare i VVF a portare le proprie dotazioni).
La posizione di tali cassette è però a discrezione del responsabile dell'attività e non necessariamente devono essere a portata di braccio dall'idrante.
L'importante è che siano facilmente accessibili in caso di necessità ed opportunamente segnalate per gli addetti alla gestione delle emergenze e/o i VVF,
Avatar utente
LST
Messaggi: 679
Iscritto il: mar mar 27, 2007 17:04
Località: VA-CO-MI

Re: Idranti soprasuolo UNI 70 e manichette/lance

Messaggio da LST »

Grazie molte!