Buongiorno,
molto spesso mi trovo a vedere reti di protezione esterna con Doppio Uni 70 soprasuolo, ma molto raramente la cassetta con la relativa manichetta e lancia.
E' imposta da qualche legge o norma....oppure rimane a discrezione prevederle?
Grazie
Idranti soprasuolo UNI 70 e manichette/lance
Moderatore: Edilclima
Re: Idranti soprasuolo UNI 70 e manichette/lance
La UNI 10779 prevede che gli idranti siano provvisti di apposite cassette complete delle dotazioni (senza manichetta e lancia l'idrante non serve a nulla e non si possono delegare i VVF a portare le proprie dotazioni).
La posizione di tali cassette è però a discrezione del responsabile dell'attività e non necessariamente devono essere a portata di braccio dall'idrante.
L'importante è che siano facilmente accessibili in caso di necessità ed opportunamente segnalate per gli addetti alla gestione delle emergenze e/o i VVF,
La posizione di tali cassette è però a discrezione del responsabile dell'attività e non necessariamente devono essere a portata di braccio dall'idrante.
L'importante è che siano facilmente accessibili in caso di necessità ed opportunamente segnalate per gli addetti alla gestione delle emergenze e/o i VVF,
Re: Idranti soprasuolo UNI 70 e manichette/lance
Grazie molte!