Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012: Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione Anno 2012.
Campo di applicazione: rientrano, nel campo di applicazione della seguente guida, gli impianti con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500 V.
Impianto (o Sistema) fotovoltaico: insieme di componenti che producono e forniscono elettricità ottenuta per mezzo dell'effetto fotovoltaico. Esso è composto dal Generatore FV e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete del distributore.
L'Allegato I della Nota 7-2-2012 n. 1324 riprende la CEI 64-8 sezione 712 e illustra le componenti dell'impianto fotovoltaico, e tra gli altri ci sono il cavo principale FV cc e cavo di alimentazione FV.
Quindi:
- la nota 1324 identifica come "impianto fotovoltaico" sia i moduli FV, sia le componenti (questo si legge nel campo di applicazione);
- i cavi sono componenti, come riportato dalla stessa nota;
- la distanza di 1 metro è richiesta dall'impianto fotovoltaico, non dai soli moduli. E i cavi sono componenti dell'impianto FV.
Sempre dalla stessa nota:
"l'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all'analisi del rischio incendio, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC. "
Indicazione, questa, ripresa dalla successiva nota 4-5-2012 n. 6334, per cui "tale indicazione è un utile riferimento anche per lucernari, cupolini e simili".
Riscontro quindi normativamente la necessità di isolare anche le canaline elettriche di servizio dei pannelli FTV, col famoso metro di distanza o misura equivalente.
Che ne dite?
Fotovoltaico e protezione canale
Moderatore: Edilclima
Re: Fotovoltaico e protezione canale
Da parte mia confermo, non solo per le conseguenze che l'impianto fotovoltaico potrebbe arrecare ai locali sottostanti ma anche per gli effetti che un incendio interno può arrecare al fotovoltaico, se posto ad una distanza <1m da EFC+lucernari+..
Re: Fotovoltaico e protezione canale
Sul piano formale è così.
Sul piano sostanziale, credo che si dovrebbe porre l'attenzione sulle caratteristiche delle condutture, ovvero sulla reazione al fuoco dei cavi (che sono sicuramente non propaganti la fiamma e che potrebbero essere anche non propaganti l'incendio) e sulla posa in opera.
Sul piano sostanziale, credo che si dovrebbe porre l'attenzione sulle caratteristiche delle condutture, ovvero sulla reazione al fuoco dei cavi (che sono sicuramente non propaganti la fiamma e che potrebbero essere anche non propaganti l'incendio) e sulla posa in opera.