5. Distanze di sicurezza.
5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni di seguito indicate:
[...]

Per me, quindi, il 5.5 si applica all'intero paragrafo 5. Il dubbio nasce dal fatto che il DM 30/11/1983 parla di "Distanza di sicurezza esterna", "Distanza di sicurezza interna" e "Distanza di protezione".
Ovvero, non vorrei che il 5.5 non valesse per la distanza di protezione.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: DM 22-11-2017 distanze contenitore distributore

Messaggio da Terminus »

Ricordando quanto previsto per i serbatoi GPL dal DM 14/05/04, direi di si.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: DM 22-11-2017 distanze contenitore distributore

Messaggio da weareblind »

Grazie.